Уважаемые коллеги !
Не случалось ли кому подключать счетчики тепла Apator LQM III Elf к системе диспетчеризации через
конвертер ADFWeb M-Bus to Modbus converter HD67044-B2 ?
Конкретно интересует вопрос как вытащить текущий показатель количества тепловой энергии в сеть MODBUS через указанный
конвертер, используя интерфейс M-BUS счетчика .
Все остальные параметры (температура, объем, мощность и тп) вытащить удалось, а для количества тепловой энергии нужна какая-то странная нестандартная конфигурация.

Буду рад любому совету, заранее благодарен ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yamato1945   Adfweb M-bus To Modbus Converter   22.7.2019, 16:10
- - manjey73   Таки счетчики можно читать без конвертеров от данн...   22.7.2019, 20:49
|- - yamato1945   Цитата(manjey73 @ 22.7.2019, 20:49) Таки ...   23.7.2019, 10:33
- - manjey73   Если говорит что ASCII то значит это строковая пер...   23.7.2019, 11:36
|- - yamato1945   Цитата(manjey73 @ 23.7.2019, 11:36) Если ...   23.7.2019, 11:50
- - manjey73   Не совсем так, DIF и VIF описывают полученные пер...   23.7.2019, 12:50
|- - yamato1945   Цитата(manjey73 @ 23.7.2019, 12:50) Не со...   23.7.2019, 13:48
- - manjey73   Так вам же русским языком написали - 12 символов B...   23.7.2019, 14:21
- - manjey73   Multiplicative correction factor в степени 10nnn-...   23.7.2019, 14:45
|- - yamato1945   Цитата(manjey73 @ 23.7.2019, 14:45) Multi...   23.7.2019, 15:04
- - manjey73   Ну так его же надо сделать From BCD to Integer нав...   23.7.2019, 15:16
|- - yamato1945   Цитата(manjey73 @ 23.7.2019, 15:16) Ну та...   23.7.2019, 15:58
- - manjey73   Type = Vif in following string Ну далее то описан...   23.7.2019, 16:19
|- - yamato1945   Цитата(manjey73 @ 23.7.2019, 16:19) Type ...   23.7.2019, 16:22
- - manjey73   Та нема за шо. Вообще когда-то думал что M-Bus иди...   23.7.2019, 16:52
- - yamato1945   Ну, решение найдено. Если, вдруг, кому-нибудь пон...   29.7.2019, 13:46
- - manjey73   yamato1945 хм, очень странно, или это типа шлюз не...   29.7.2019, 14:05
|- - yamato1945   Цитата(manjey73 @ 29.7.2019, 14:05) yamat...   29.7.2019, 20:22
- - manjey73   Более точно можно было посмотреть по телеграмме из...   29.7.2019, 23:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 22:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных