ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> вопрос: гидравлический расчёт системы холодоснабжения, какой расход взять при расчёте фэнкойлов: max или med
maz007
сообщение 9.2.2007, 7:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5941



Уважаемые братья (и сёстры) по цеху, есть сомнения, нужен совет.

Делаю проект вентиляции-кондиционирования 17-ти этажного административного здания (с выставочными залами, кафе и т.д.).
Теплопритоки считал подробно. Нагрузка на чиллер - 2,0МВт при коэффициенте одновременности 0,8. Здание квадратное окна (витражи) равномерно на все четыре стороны света.
В летний период расчётная температура внутреннего воздуха принята 24°С.
Применены система вентиляции на базе ЦК с охлаждением приточного воздуха и кондиционирования – фэнкойлы (только холод, только рециркуляция). Холодоснабжение – от чиллера через теплообменник. Холодоноситель вода 7/12°С. Два конура: один для приточек, другой для фэнкойлов.
В летний период приточный воздух подаём, охлаждая до 24°С.
Фэнкойлы выбирал по средней скорости вращения вентилятора. Для регулировки холодопроизводительности фэнкойлов устанавливаю 3-ходовой клапан с приводом открыто/закрыто – по комнатному датчику температуры. Пульт управления настенный, с ручной регулировкой скорости вращения вентилятора фэнкойла.
Аккумулирующий бак конечно будет.

Вопрос: для гидравлического расчёта контура фэнкойлов брать расход воды при средней скорости вентилятора или лучше взять при максимальной (он больше примерно на 17%).
С одной стороны всё считал по-честному и, следовательно, на среднем режиме работы фэнкойлов должно всего хватать. С другой стороны …. может лучше по максимальной. В принципе, затраты вырастут не значительно (трубы, насос). Короче сомнения. Первый проект такой большой.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maz007   вопрос: гидравлический расчёт системы холодоснабжения   9.2.2007, 7:31
- - maz007   Народ!!!! Я что секретную информац...   9.2.2007, 12:16
- - Denis First   Считай расход по формуле, и не бери фанкойлы вприт...   9.2.2007, 12:20
- - Барабан   Я рассчитываю на максимальный. Холода, как и возду...   9.2.2007, 12:21
- - maz007   Спасибо други!!!! Нужна была Ваш...   9.2.2007, 12:37
- - AAANTOXA   Лучший с моей точки зрения вариант, это посчитать ...   9.2.2007, 12:41
- - Skaramush   Повторю с другой ветки, все производители холодило...   9.2.2007, 12:48
- - Vik   Расчитывать обязательно на максимальный расход вод...   9.2.2007, 14:42
- - maz007   to Vik: Скорость вентилятора будут изменять потреб...   12.2.2007, 9:26
- - kroudion   Похожее обсуждение Антоха, ставить частотник на на...   12.2.2007, 13:00
- - LordN   в фанкойле скорость вента и расход носителя - ника...   12.2.2007, 13:01
- - maz007   To LordN. “в фанкойле скорость вента и расход носи...   27.2.2007, 7:47
- - LordN   ЦитатаКак тогда, интересно, понимать информацию (в...   27.2.2007, 12:59
- - annuka   Цитатафанкойле скорость вента и расход носителя - ...   4.3.2007, 9:56
- - LordN   Цитатаподбирать так чтобы номинальная мощность фен...   4.3.2007, 13:43
- - maz007   Обращаю внимание, что вопрос был конкретный и про ...   5.3.2007, 7:08
- - LordN   maz007, я кажется понял... вы наверное хотите запр...   5.3.2007, 7:30
- - annuka   ЦитатаВопрос: для гидравлического расчёта контура ...   5.3.2007, 8:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных