Добрый день! подскажите, пожалуйста, по установке регулирующего клапана давления "после себя".
Для снабжения технологического процесса насыщенным паром производится врезка в тепловом пункте в сущ. паропровод давлением 10 бар. Общий расход 1002 кг/ч. Диаметр внутренний 65 мм.
Оборудование потребляет пар с другими параметрами: 3 бар, 4 бар, 7 бар и 8 бар. Соответственно делаем четыре узла понижения давления. На линии давления 7 бар разбег в расходах получается мин-30 кг/ч, а макс - 550 кг/ч. При подборе клапана редуцирующего один из менеджеров производителя/поставщика отметил, что обычный прямого действия не справится с задачей понижения давления после себя, так как разные расходы и может не откликнуться, точнее он сказал, что точно не знает как клапан себя поведет, но корректно работать не будет. Так ли это? буду очень благодарна за Ваше мнение.
Извините, похожую тему не нашла. Может не заметила и продублировала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kniim   Узел понижения давления пара   7.8.2019, 14:34
- - tiptop   Цитата(Kniim @ 7.8.2019, 14:34) Добрый де...   7.8.2019, 14:47
|- - zeman   Цитата(tiptop @ 7.8.2019, 14:47) Может бы...   7.8.2019, 16:03
- - Kniim   В техпроцессе могут быть задействованы установки с...   7.8.2019, 15:21
- - Галиев   Без Павла Алексеевича вопрос не решим. Ждем-с!   7.8.2019, 15:31
- - gilepp   ЦитатаНа линии давления 7 бар разбег в расходах по...   7.8.2019, 16:48
- - tiptop   Я имел в виду такую конфигурацию:   7.8.2019, 17:32
- - gilepp   Понятно. Но многое зависит от расходов. Если напри...   7.8.2019, 21:07
- - Kniim   Цитата(gilepp @ 7.8.2019, 16:48) Если хоч...   7.8.2019, 22:46
- - gilepp   Схема понятная. По сути у вас и так несколько реду...   8.8.2019, 9:40
- - Kniim   Цитата(gilepp @ 8.8.2019, 9:40) Схема пон...   8.8.2019, 11:03
- - gilepp   Это схема редукционной установки. Схема правильная...   8.8.2019, 14:40
- - Kniim   Да, о таких читала. Сейчас сделала запрос в spirax...   8.8.2019, 16:53
- - gilepp   Если источник пара - это генератор чистого пара, т...   8.8.2019, 21:22
- - Kniim   Спасибо! Вот вроде очевидная вещь, а не додума...   9.8.2019, 6:53
|- - Галиев   Цитата(Kniim @ 9.8.2019, 6:53) хотя если...   9.8.2019, 14:13
|- - Галиев   Цитата(Kniim @ 9.8.2019, 6:53) хотя если...   9.8.2019, 14:14
- - Kniim   Да, есть несколько процессов, в которых пар впрыск...   9.8.2019, 16:28
- - SMART GUY   Глубоко копаете: Практика показывает что редукция ...   9.8.2019, 20:46
- - SMART GUY   ЕСЛИ НАГРЕВ оборудо анния закрытый(а это в пище ч...   9.8.2019, 21:08
- - gilepp   Нужны четкие требования к качеству пара. Пока что ...   9.8.2019, 21:11
|- - SMART GUY   Цитата(gilepp @ 9.8.2019, 21:11) Нужны че...   9.8.2019, 21:23
|- - gilepp   Цитата(SMART GUY @ 9.8.2019, 21:23) ну по...   10.8.2019, 12:54
|- - Галиев   Цитата(SMART GUY @ 9.8.2019, 21:23) есть ...   11.8.2019, 9:43
- - Kniim   Цитата(SMART GUY @ 9.8.2019, 20:46) Глубо...   12.8.2019, 11:19
- - Twonk   Был тут топик про пар в пищевой ромышленности: htt...   12.8.2019, 13:40
- - gilepp   Задача снижения давления технически может решаться...   12.8.2019, 15:11
- - Kniim   В общем, все оказалось для меня проще, чем думалос...   12.8.2019, 16:16
- - KostaVG   Цитата(Kniim @ 12.8.2019, 17:16) В общем,...   15.8.2019, 13:52
- - KostaVG   Цитата(KostaVG @ 15.8.2019, 14:52) Решени...   15.8.2019, 14:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных