Выключается котел по аварии из за высокого давления в котельной |
|
|
|
7.8.2019, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.8.2019
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 363806

|
Здравствуйте уважаемые коллеги. Столкнулись со следующей проблемой. Есть 2 котла по 4.65 квт каждый! Работали без теплообменников, вроде работало все нормально, поставили 2 теплообменника, котел стал уходить в аварию по избытку давления, расширительный бак стоит на 500 л, обратились в подрядную организацию, они посоветовали поставить бак 3000 л, так как контур котловой слишком короткий, поэтому уходит все в аварию. Поможет или нет увеличение бака? есть подозрение, что бак стоит не в том месте, где нужно
Прикрепленные файлы
001.jpg ( 798,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Baronxoxo Выключается котел по аварии из за высокого давления в котельной 7.8.2019, 16:06 инж323 РБ на 500 литров с трубой на выходе ф273- круто. К... 7.8.2019, 16:52 Baronxoxo Цитата(инж323 @ 7.8.2019, 16:52) РБ на 50... 7.8.2019, 17:02 инж323 Вы кто по отношению к этой котельной? Либо тему в ... 7.8.2019, 17:35 инж323 Земан, уже спрашивал.
Цитата(инж323 @ 7.8.2... 14.8.2019, 16:15 Амиго Нужно схему куда и как т/о врезали.
Скорее всего ... 7.8.2019, 17:42 tiptop Цитата(Baronxoxo @ 7.8.2019, 16:06) Есть ... 7.8.2019, 17:44 инж323 Цитата(tiptop @ 7.8.2019, 17:44) Нужно ра... 7.8.2019, 19:54 jota Нарисуйте, хоть вручную, схему теперешнюю. А так, ... 7.8.2019, 19:23 tiptop Цитата(jota @ 7.8.2019, 19:23) Нарисуйте,... 7.8.2019, 19:31  jota Цитата(tiptop @ 7.8.2019, 19:31) Что, и М... 7.8.2019, 19:57   tiptop Цитата(jota @ 7.8.2019, 19:57) на каждый ... 7.8.2019, 20:48 Галиев Кто бы еще проверил давление воздуха в баке. 7.8.2019, 19:53 Машинист 1. Давление газа в баке?
2. Рабочее давление в ко... 7.8.2019, 21:56 tiptop Цитата(Машинист @ 7.8.2019, 21:56) 3. Нак... 8.8.2019, 15:55  инж323 Цитата(tiptop @ 8.8.2019, 15:55) Да. При ... 8.8.2019, 16:27 Baronxoxo Сегодня дойду до котельной, дорисую схему подключе... 8.8.2019, 9:37 tiptop Цитата(Baronxoxo @ 8.8.2019, 9:37) В том ... 8.8.2019, 9:44 jota Т.е. котловой контур без бака. А что, предохраните... 8.8.2019, 9:58 Banned Достаточно подпитку при выключении котлов атрофиро... 8.8.2019, 10:18 Машинист не, не решается. Решается только в узеньком диапаз... 8.8.2019, 10:26 zeman Цитата(Машинист @ 8.8.2019, 10:26) а там ... 8.8.2019, 17:18 Baronxoxo Вот схема с теплообменниками 8.8.2019, 12:22 tiptop Я про давление газа в МРБ. 8.8.2019, 15:49 jota Предохранительных клапанов в котловом контуре нет? 8.8.2019, 14:16 tiptop Цитата(Baronxoxo @ 7.8.2019, 16:06) котел... 8.8.2019, 14:21 jota Проверьте правильно ли смонтирован 3-ходовой клапа... 8.8.2019, 15:05 Baronxoxo Предохранительные клапана есть, и расширительный б... 8.8.2019, 15:07 tiptop Цитата(Baronxoxo @ 8.8.2019, 12:22) Вот с... 8.8.2019, 15:40 Baronxoxo Объясните пожалуйста, а причем и каким боком давле... 8.8.2019, 15:47 Baronxoxo Котельной подрядная организация занимается, давлен... 8.8.2019, 15:49 tiptop Ещё хотел сказать, что если трёхходовой клапан раб... 8.8.2019, 16:42 Baronxoxo Да я устроился только, 2 недели как, инженером теп... 8.8.2019, 16:45 tiptop Надо проверить, насколько плотно закрывается регул... 8.8.2019, 16:52 Baronxoxo А вот регулятор давления, на подпитке который, он ... 8.8.2019, 16:57 Valiko А изменить (уменьшить) давление в котловом контуре... 8.8.2019, 21:50 Valiko А изменить (уменьшить) давление в котловом контуре... 8.8.2019, 21:50 Машинист Низзя. Там начальник- женщина. Суровая, говорят, ч... 8.8.2019, 22:17 jota оопс 9.8.2019, 0:03 jota Ёмкость воды в котле 4,5 МВт приблизительно 1,8 м3... 9.8.2019, 0:03 инж323 Цитата(jota @ 9.8.2019, 0:03) Ёмкость вод... 9.8.2019, 0:37 jota Котловой контур независимый и, в идеале, утечек не... 9.8.2019, 10:04 hipp74 По последней выложенной схеме видно же, что у вас ... 9.8.2019, 11:24 Baronxoxo Здравствуйте коллеги! оказывается котел выключ... 13.8.2019, 13:15 zeman Цитата(Baronxoxo @ 13.8.2019, 13:15) Коте... 13.8.2019, 14:03 инж323 При снижении нагрузки выявляется несогласованность... 13.8.2019, 13:35 Baronxoxo Бак на 3000л вроде обсудили ставить не будем, нера... 13.8.2019, 13:54 Baronxoxo В реальности 7 кг на выходе из котла,со слов начал... 13.8.2019, 14:18 Valiko Дык - по какому параметру выключается? По температ... 13.8.2019, 16:42 Baronxoxo Цитата(Valiko @ 13.8.2019, 16:42) Дык - п... 14.8.2019, 8:42 Baronxoxo Посоветуйте на подпитку какой клапан выбрать, чтоб... 14.8.2019, 12:53 Valiko у подобной техники -как правило - два параметра на... 14.8.2019, 13:01 Baronxoxo Котел выключается при т85-90
Рабочее то давление 9... 14.8.2019, 15:53 инж323 Пишите внимательней.
А то потом выяснится , что ко... 14.8.2019, 16:09 zeman Тема для песочницы. Автор явно не алё 14.8.2019, 16:11 Baronxoxo Да, конечно же Т а не Р 95, опечатка, прошу прощен... 14.8.2019, 16:16 инж323 И зачем устроились на место работы, где в теме не ... 14.8.2019, 16:18 Машинист А вникали, автор, в работу подрядчиков? Договор с ... 14.8.2019, 18:18 Valiko И снова. снова. Ну выключается. И что? Контур нагр... 15.8.2019, 9:03 Амиго Влючится ли?
Это ж не будерос какойто. Это ж ГМ4,5... 15.8.2019, 10:05 Valiko ну, так это вопрос к топиксатратеру: какая автомат... 15.8.2019, 10:50 Baronxoxo в общем на подпитку на нагнетательный трубопровод ... 19.8.2019, 15:36 Машинист Цитата(Baronxoxo @ 19.8.2019, 15:36) в об... 19.8.2019, 16:08  Baronxoxo Цитата(Машинист @ 19.8.2019, 16:08) Вы пр... 19.8.2019, 16:26   Галиев Цитата(Baronxoxo @ 8.8.2019, 16:45) Да я ... 19.8.2019, 17:41 Valiko што-то обратных клапанов на линии подпитки не вида... 19.8.2019, 16:32 Машинист Ах, государственный... ну, тогда вопросов нет.
А о... 19.8.2019, 16:34 Baronxoxo Вот схема последняя, просто в пдф и на втором лист... 19.8.2019, 16:38 Амиго все супер. как это от выключения котлов спасет по ... 19.8.2019, 17:11 Valiko ТАк что не устраивает? Котел теплообменник - сист... 19.8.2019, 17:37
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)