Baronxoxo
сообщение 7.8.2019, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.8.2019
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 363806



Здравствуйте уважаемые коллеги. Столкнулись со следующей проблемой. Есть 2 котла по 4.65 квт каждый! Работали без теплообменников, вроде работало все нормально, поставили 2 теплообменника, котел стал уходить в аварию по избытку давления, расширительный бак стоит на 500 л, обратились в подрядную организацию, они посоветовали поставить бак 3000 л, так как контур котловой слишком короткий, поэтому уходит все в аварию. Поможет или нет увеличение бака? есть подозрение, что бак стоит не в том месте, где нужно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001.jpg ( 798,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Baronxoxo   Выключается котел по аварии из за высокого давления в котельной   7.8.2019, 16:06
- - инж323   РБ на 500 литров с трубой на выходе ф273- круто. К...   7.8.2019, 16:52
|- - Baronxoxo   Цитата(инж323 @ 7.8.2019, 16:52) РБ на 50...   7.8.2019, 17:02
- - инж323   Вы кто по отношению к этой котельной? Либо тему в ...   7.8.2019, 17:35
|- - инж323   Земан, уже спрашивал. Цитата(инж323 @ 7.8.2...   14.8.2019, 16:15
- - Амиго   Нужно схему куда и как т/о врезали. Скорее всего ...   7.8.2019, 17:42
- - tiptop   Цитата(Baronxoxo @ 7.8.2019, 16:06) Есть ...   7.8.2019, 17:44
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 7.8.2019, 17:44) Нужно ра...   7.8.2019, 19:54
- - jota   Нарисуйте, хоть вручную, схему теперешнюю. А так, ...   7.8.2019, 19:23
|- - tiptop   Цитата(jota @ 7.8.2019, 19:23) Нарисуйте,...   7.8.2019, 19:31
|- - jota   Цитата(tiptop @ 7.8.2019, 19:31) Что, и М...   7.8.2019, 19:57
|- - tiptop   Цитата(jota @ 7.8.2019, 19:57) на каждый ...   7.8.2019, 20:48
- - Галиев   Кто бы еще проверил давление воздуха в баке.   7.8.2019, 19:53
- - Машинист   1. Давление газа в баке? 2. Рабочее давление в ко...   7.8.2019, 21:56
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 7.8.2019, 21:56) 3. Нак...   8.8.2019, 15:55
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 8.8.2019, 15:55) Да. При ...   8.8.2019, 16:27
- - Baronxoxo   Сегодня дойду до котельной, дорисую схему подключе...   8.8.2019, 9:37
|- - tiptop   Цитата(Baronxoxo @ 8.8.2019, 9:37) В том ...   8.8.2019, 9:44
- - jota   Т.е. котловой контур без бака. А что, предохраните...   8.8.2019, 9:58
- - Banned   Достаточно подпитку при выключении котлов атрофиро...   8.8.2019, 10:18
- - Машинист   не, не решается. Решается только в узеньком диапаз...   8.8.2019, 10:26
|- - zeman   Цитата(Машинист @ 8.8.2019, 10:26) а там ...   8.8.2019, 17:18
- - Baronxoxo   Вот схема с теплообменниками   8.8.2019, 12:22
|- - tiptop   Я про давление газа в МРБ.   8.8.2019, 15:49
- - jota   Предохранительных клапанов в котловом контуре нет?   8.8.2019, 14:16
- - tiptop   Цитата(Baronxoxo @ 7.8.2019, 16:06) котел...   8.8.2019, 14:21
- - jota   Проверьте правильно ли смонтирован 3-ходовой клапа...   8.8.2019, 15:05
- - Baronxoxo   Предохранительные клапана есть, и расширительный б...   8.8.2019, 15:07
|- - tiptop   Цитата(Baronxoxo @ 8.8.2019, 12:22) Вот с...   8.8.2019, 15:40
- - Baronxoxo   Объясните пожалуйста, а причем и каким боком давле...   8.8.2019, 15:47
- - Baronxoxo   Котельной подрядная организация занимается, давлен...   8.8.2019, 15:49
- - tiptop   Ещё хотел сказать, что если трёхходовой клапан раб...   8.8.2019, 16:42
- - Baronxoxo   Да я устроился только, 2 недели как, инженером теп...   8.8.2019, 16:45
- - tiptop   Надо проверить, насколько плотно закрывается регул...   8.8.2019, 16:52
- - Baronxoxo   А вот регулятор давления, на подпитке который, он ...   8.8.2019, 16:57
- - Valiko   А изменить (уменьшить) давление в котловом контуре...   8.8.2019, 21:50
- - Valiko   А изменить (уменьшить) давление в котловом контуре...   8.8.2019, 21:50
- - Машинист   Низзя. Там начальник- женщина. Суровая, говорят, ч...   8.8.2019, 22:17
- - jota   оопс   9.8.2019, 0:03
- - jota   Ёмкость воды в котле 4,5 МВт приблизительно 1,8 м3...   9.8.2019, 0:03
|- - инж323   Цитата(jota @ 9.8.2019, 0:03) Ёмкость вод...   9.8.2019, 0:37
- - jota   Котловой контур независимый и, в идеале, утечек не...   9.8.2019, 10:04
- - hipp74   По последней выложенной схеме видно же, что у вас ...   9.8.2019, 11:24
- - Baronxoxo   Здравствуйте коллеги! оказывается котел выключ...   13.8.2019, 13:15
|- - zeman   Цитата(Baronxoxo @ 13.8.2019, 13:15) Коте...   13.8.2019, 14:03
- - инж323   При снижении нагрузки выявляется несогласованность...   13.8.2019, 13:35
- - Baronxoxo   Бак на 3000л вроде обсудили ставить не будем, нера...   13.8.2019, 13:54
- - Baronxoxo   В реальности 7 кг на выходе из котла,со слов начал...   13.8.2019, 14:18
- - Valiko   Дык - по какому параметру выключается? По температ...   13.8.2019, 16:42
|- - Baronxoxo   Цитата(Valiko @ 13.8.2019, 16:42) Дык - п...   14.8.2019, 8:42
- - Baronxoxo   Посоветуйте на подпитку какой клапан выбрать, чтоб...   14.8.2019, 12:53
- - Valiko   у подобной техники -как правило - два параметра на...   14.8.2019, 13:01
- - Baronxoxo   Котел выключается при т85-90 Рабочее то давление 9...   14.8.2019, 15:53
- - инж323   Пишите внимательней. А то потом выяснится , что ко...   14.8.2019, 16:09
- - zeman   Тема для песочницы. Автор явно не алё   14.8.2019, 16:11
- - Baronxoxo   Да, конечно же Т а не Р 95, опечатка, прошу прощен...   14.8.2019, 16:16
- - инж323   И зачем устроились на место работы, где в теме не ...   14.8.2019, 16:18
- - Машинист   А вникали, автор, в работу подрядчиков? Договор с ...   14.8.2019, 18:18
- - Valiko   И снова. снова. Ну выключается. И что? Контур нагр...   15.8.2019, 9:03
- - Амиго   Влючится ли? Это ж не будерос какойто. Это ж ГМ4,5...   15.8.2019, 10:05
- - Valiko   ну, так это вопрос к топиксатратеру: какая автомат...   15.8.2019, 10:50
- - Baronxoxo   в общем на подпитку на нагнетательный трубопровод ...   19.8.2019, 15:36
|- - Машинист   Цитата(Baronxoxo @ 19.8.2019, 15:36) в об...   19.8.2019, 16:08
|- - Baronxoxo   Цитата(Машинист @ 19.8.2019, 16:08) Вы пр...   19.8.2019, 16:26
|- - Галиев   Цитата(Baronxoxo @ 8.8.2019, 16:45) Да я ...   19.8.2019, 17:41
- - Valiko   што-то обратных клапанов на линии подпитки не вида...   19.8.2019, 16:32
- - Машинист   Ах, государственный... ну, тогда вопросов нет. А о...   19.8.2019, 16:34
- - Baronxoxo   Вот схема последняя, просто в пдф и на втором лист...   19.8.2019, 16:38
- - Амиго   все супер. как это от выключения котлов спасет по ...   19.8.2019, 17:11
- - Valiko   ТАк что не устраивает? Котел теплообменник - сист...   19.8.2019, 17:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных