Ситуация такая. Есть квартальная котельная на 1,2 МВт, руководство хочет поставить насос с частотным преобразователем WILO, чтобы экономить электроэнергию: весенне-осенние периоду будет работать на миниальном расходе.
Но в тепловых сетях же вся гидравлика изменится при понижении расхода. Там 3 основные ветки на них есть регулирующие клапана, на нескольких ответвлениях тоже стоят регул. клапана с настройкой. Получается эти настройки при максимальном потреблении, а на минимальном расходе их нужно будет перенастраивать.
Вобщем стоить ли использовать это в тепловой сети???? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mark1   Насос с частотным преобразователем   9.2.2007, 11:35
- - Ram132   Не стоит. Не вижу смысла в частотном преобразовате...   9.2.2007, 12:08
- - -ms-   Может смысл и есть, стоит подумать. Но смысл тока ...   9.2.2007, 14:28
- - annuka   ЦитатаНе стоит. Не вижу смысла в частотном преобра...   10.2.2007, 19:23
- - synthesis   Если хотите решить вопрос правильно, то к ниму нан...   11.2.2007, 0:18
- - annuka   Вот я и думаю, что, главное это -тепловой баланс з...   11.2.2007, 9:51
- - Игорь Борисов   Эээээ.... изменение какого напора??? Циркуляционны...   11.2.2007, 11:59
- - Guest   Приминение частотников конечно выгодно, но к их пр...   11.2.2007, 12:35
- - zr84   Типовые закономерности:подача насоса пропорциональ...   11.2.2007, 15:08
- - Игорь Борисов   Цитата(zr84 @ Feb 11 2007, 15:08 )Типовые зак...   11.2.2007, 15:16
- - zr84   Цитата(Игорь Борисов @ Feb 11 2007, 15:16 ).....   11.2.2007, 15:30
- - annuka   ЦитатаЭээээ.... изменение какого напора??? Измене...   11.2.2007, 15:32
- - Dimur   2 аффтар: применить частотник очень даже стоит. Не...   11.2.2007, 16:39
- - Игорь Борисов   Цитата(Dimur @ Feb 11 2007, 16:39 )Уже скольк...   11.2.2007, 16:52
- - ученый   Доброго.... Не стоит увлекаться частотными преоб.....   15.2.2007, 11:26
- - Игорь1974   Цитата(Ram132 @ Feb 9 2007, 12:08 )Не стоит. ...   15.2.2007, 18:18
- - Vano   Цитата(ученый @ Feb 15 2007, 11:26 )Доброго.....   15.2.2007, 20:20
- - korro   если позволяют средства ставьте с частотником. и л...   17.2.2007, 21:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных