> ДЕ-6,5/14 ГМ + Unigas R515 проблемы, ДЕ-6,5/14 ГМ + Unigas R515 проблемы
renton69
сообщение 23.8.2019, 19:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.3.2017
Из: Гватемала
Пользователь №: 317757



Добрый день! Столкнулись с проблемой, что на высоких и средних нагрузках проблем с данной горелкой не возникало (3,5 - 5 тонн пара). Соотношение "топливо - воздух" программно реализовано правильно (все точки пройдены
от минимальной до максимальной нагрузки, по результатам газового анализа): кислород - 3,5-4,5%; углекислый газ - 9,2-9,6%; угарный газ - 0 -20 мг/м3. В летний период при снижении паровой нагрузки до 1,7-2 тонн пара приборный анализ показывает схожие результаты, но топка котла и конвективная часть покрываются сажей.Разряжение в топке котла - минус 3-6 мм во всём диапазоне нагрузок. На контроллере переключатель пламени находится в положении - Автоматическое. Визуально - пламя бьет в заднюю стенку и возвращается к горелке. Есть предположения, что для котлов с короткой топкой необходимо производить механическую регулировку сопел и величину открытия перфорированных направляющих сопел (у данной горелки их 4). Не известно производилась ли данная регулировка при пуско-наладочных работах - всё было быстро и спонтанно. Сталкивался кто либо с данной проблемой? Заранее спасибо за помощь!

Сообщение отредактировал renton69 - 23.8.2019, 19:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20190820_152356.jpg ( 3,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  20190820_152404.jpg ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20190820_152420.jpg ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  20190820_152434.jpg ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  20190320_093534.jpg ( 3,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- renton69   ДЕ-6,5/14 ГМ + Unigas R515 проблемы   23.8.2019, 19:12
- - Галиев   1. Завод-изготовитель одобрил установку этой горел...   23.8.2019, 20:38
|- - renton69   Цитата(Галиев @ 23.8.2019, 20:38) 1. Заво...   23.8.2019, 20:48
|- - tiptop   Цитата(renton69 @ 23.8.2019, 20:48) Я мог...   24.8.2019, 13:05
|- - renton69   Цитата(tiptop @ 24.8.2019, 13:05) Да, в к...   24.8.2019, 19:36
- - Галиев   Горелка обязательно сертифицирована, но для каждог...   23.8.2019, 21:11
|- - renton69   Цитата(Галиев @ 23.8.2019, 21:11) Горелка...   23.8.2019, 21:39
|- - tiptop   Цитата(renton69 @ 23.8.2019, 21:39) со 1...   25.8.2019, 1:32
|- - renton69   Цитата(tiptop @ 25.8.2019, 1:32) Для котл...   26.8.2019, 10:35
- - Галиев   Интересная картина получается, идет недожог, но в ...   23.8.2019, 22:46
- - tiptop   Цитата(renton69 @ 23.8.2019, 19:12) В лет...   24.8.2019, 12:04
- - Valiko   ДЕ-6,5-14 с одной горелкой. На одном из фото - го...   27.8.2019, 16:38
|- - renton69   Цитата(Valiko @ 27.8.2019, 16:38) ДЕ-6,5-...   27.8.2019, 18:36
|- - Valiko   Цитата(renton69 @ 27.8.2019, 18:36) Возмо...   27.8.2019, 20:19
|- - renton69   Цитата(Valiko @ 27.8.2019, 21:19) Прекрас...   28.8.2019, 19:05
- - Mironov4   Цитата(renton69 @ 23.8.2019, 19:12) Визуа...   27.8.2019, 16:54
|- - renton69   Цитата(Mironov4 @ 27.8.2019, 16:54) В те...   27.8.2019, 18:08
- - Valiko   Приборный анализ вещь - замечательная. НО. У котло...   27.8.2019, 20:38
- - Valiko   Если факел касается заднего экрана, - горелка подо...   29.8.2019, 20:18
|- - renton69   Цитата(Valiko @ 29.8.2019, 21:18) Если фа...   30.8.2019, 8:50
|- - renton69   Выходные наверное ещё понаблюдаем и если "пац...   30.8.2019, 9:06
|- - tiptop   Цитата(renton69 @ 30.8.2019, 8:50) min (2...   30.8.2019, 9:59
|- - renton69   Цитата(tiptop @ 30.8.2019, 10:59) Измеряе...   30.8.2019, 11:41
|- - tiptop   Цитата(renton69 @ 30.8.2019, 11:41) Котел...   30.8.2019, 11:57
|- - renton69   Цитата(tiptop @ 30.8.2019, 12:57) Как рас...   30.8.2019, 15:41
- - Valiko   Та и вааще - какой-то странный этот четырехголовый...   29.8.2019, 20:41
- - tiptop   Цитата(renton69 @ 23.8.2019, 21:39) со 1...   29.8.2019, 22:51
- - Mironov4   Цитата(Valiko @ 29.8.2019, 20:41) Та и ва...   30.8.2019, 17:54
|- - renton69   Цитата(Mironov4 @ 30.8.2019, 17:54) Ничег...   2.9.2019, 10:13
- - Valiko   Ну, вот с головы А и нужно начинать "Танцы с ...   2.9.2019, 18:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных