> Установка противопожарных клапанов
Малина12
сообщение 27.8.2019, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с вопросом установки ПП клапанов.
В здании 2 ПО (пожарный отсек) Приточная система обслуживает один отсек, но забор воздуха для нее производится через другой (транзит).

Решение: ставлю ПП клапан при пересечении стр. преграды между двумя отсеками, ставлю клапан на входе в шахту (шахта сквозная на несколько этажей). Воздуховод между 2 клапанами покрываю изоляцией EI60
(согласно п. 6.20 в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более (СП7.133)).
Воздуховод в самой шахте покрываю изоляцией EI150. На чердаке шахта не продолжается - воздуховод выйдет из перекрытия и пройдет чердак транзитом до кровли.

Нужно ли ставить ПП клапаны на чердаке?
Нужно ли покрывать воздуховод в шахте ПП изоляцией? (других воздуховодов в ней нет, но что будет потом - неизвестно)

Правильная ли схема установки ПП клапанов?

В п. 6.22 есть допущение, что можно не устанавливать ПП клапаны на транзитных воздуховодах, если выполнить их с пределами огнестойкости, соответствующими строительным конструкциям. Это допущение распространяется на разные пожарные отсеки?
(Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.)

Заранее спасибо и прошу прощение за беспокойство!




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 45,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных