> Установившееся давление в помещении
123alexava
сообщение 13.9.2019, 11:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888



Здравствуйте!
Проектирую системы противодымной вентиляции в подвале 16-этажного здания.

Имеется существующая шахта, в которой предусмотрены два воздуховода 650х550(ВД1) и 550х550 (ПД1). Расходы 20500 м3/час и 12700 м3/час соответственно.
Помещение с постоянным пребыванием людей, длиной более 35 метров.

После аэродинамического расчёта получились потери в системе ПД1 - 240 Па, в системе ВД1 - 1050 Па.

Правильно ли я понимаю, что в помещении установится разряжение в 820 Па, которые не позволят открыть двери наружу?
И как в таком случае выходить из положения?
- повышать давление вентилятора для системы ПД1- подбирать его на рабочую точку с повышенным давлением? но тогда увеличится и расход
- увеличивать сеть ПД1 для увеличения сопротивления?

Прикрепленный файл  4abok190913.JPG ( 59,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4abok190913.JPG ( 59,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных