> Слабая вытяжка дымоудаления, Местный "пожарник" недоволен мощностью вытяжки
Прометей777
сообщение 16.9.2019, 9:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.9.2019
Пользователь №: 365653



Доброго времени суток, профессионалы и любители! Недавно начал заниматься монтажом и профилактикой противопожарных систем и систем ДУ. Имеется 12 этажный жилой комплекс. К сожалению, вся проектная документация по данному сооружению утеряна. Заменил все клапаны дымоудаления, пожарные извещатели и оповещатели. По окончанию всех работ представитель местной пожарной службы заявил, что и вытяжная вентиляция ДУ и подбор воздуха обладают недостаточной мощностью. Жилому дому около двадцати лет. Насколько известно за время эксплуатации замена никаких элементов не производилась. Сам "пожарник" предлагает заменить эл.двигатели обоих вентиляторов (радиальные вентиляторы на крыше здания) и увеличить не только их мощность, но частоту вращения(с 1500 об/мин на 3000 об/мин). Какое продуктивное решение этой проблемы можете подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Прометей777   Слабая вытяжка дымоудаления   16.9.2019, 9:27
- - NOVIK_N   Цитата(Прометей777 @ 16.9.2019, 9:27) Как...   16.9.2019, 17:42
|- - Прометей777   Цитата(NOVIK_N @ 16.9.2019, 19:42) Продук...   19.9.2019, 13:11
|- - ИОВ   Цитата(Прометей777 @ 19.9.2019, 13:05) Ра...   19.9.2019, 13:24
- - Shiling   Цитата(Прометей777 @ 16.9.2019, 12:57) По...   17.9.2019, 23:38
- - Прометей777   Благодарю за советы. Буду работать в этом направле...   18.9.2019, 13:23
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 16.9.2019, 17:42) Продук...   18.9.2019, 18:07
- - инж323   А с чего это пожинспектор пришел на объект? Отсвет...   19.9.2019, 1:53
- - инж323   И еще. Хоть у вас и нет проекта, но стоит поискать...   19.9.2019, 2:23
- - Composter   Shiling зачем такие советы даете? автор же написал...   19.9.2019, 14:40
|- - Прометей777   Цитата(Composter @ 19.9.2019, 16:40) ... ...   20.9.2019, 7:44
|- - ИОВ   Цитата(Прометей777 @ 20.9.2019, 7:44) ......   20.9.2019, 8:19
|- - NOVIK_N   Цитата(Прометей777 @ 20.9.2019, 7:44) О к...   20.9.2019, 9:46
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 20.9.2019, 9:46) Когда п...   20.9.2019, 9:59
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 20.9.2019, 9:59) Расчётного ...   20.9.2019, 14:06
- - Skaramush   1. Проверить направление вращения вентилятора. ОБЯ...   20.9.2019, 11:26
|- - Прометей777   Цитата(Skaramush @ 20.9.2019, 13:26) 1. П...   20.9.2019, 13:01
|- - Skaramush   Цитата(Прометей777 @ 20.9.2019, 14:01) 2,...   20.9.2019, 14:13
- - ИОВ   У вентилятора пп-клапан установлен? Если да, прове...   20.9.2019, 13:12
|- - Прометей777   Цитата(ИОВ @ 20.9.2019, 15:12) У вентилят...   21.9.2019, 12:56
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 16.9.2019, 17:42) ... вк...   20.9.2019, 14:33
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 20.9.2019, 15:33) Т.е. Вы сч...   20.9.2019, 15:18
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 20.9.2019, 14:33) пишете, чт...   20.9.2019, 15:23
- - инж323   Бумажку еще вырезать... фу, моветон. Нормальный ин...   20.9.2019, 16:04
- - Skaramush   Хм... Общее замечание - решётки-то снимать надо......   20.9.2019, 16:22
- - инж323   НЕ, там где решетка снята, там инспектор фуражку н...   20.9.2019, 17:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных