> Установка ЧП на улице, IP66, IP54, шкаф?
lazybird
сообщение 16.9.2019, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Дана деревня. Есть с башнями, есть без. Почти везде питание воздушкой, т.е. не СИП. На столбе ящик с автоматом и таймером, иногда счетник. Кессон в 10-30 метрах, в одном случае в 100 метрах. Провода к насосу часто просто лежат на земле. Очень редко есть крыша: сарайчик или "туалетик".

Если ставить ЧП с IP66 в кессон, то очень неудобно как монтировать, так и обслуживать/настраивать. Но зимой тепло, летом не жарко. Если например входной дроссель/автомат оставлять наверху, а сам ЧП в кессон. Из таких ЧП вижу какие-то китайские, из того, что реально продается и доступно быстро. Или не нашел. Или все равно нужно в ящик, пусть и не герметичный?

IP54 (ABB, Aqua), их в кессон, видимо лучше в ящике?

Если оставлять наверху, то какие варианты? IP2x в шкаф IP66? Шкаф тогда нужен термостатированный? Если там охлаждение принудительное, то все равно пыли нахватает и рано или поздно эта пыль преобразователь накроет? Надеятся на своевременную замену/проверку фильтров не стоит пока. Ну и цена таких шкафов, мягко говоря...

Посмотрел теплорассеивание через стенки, получается, что нужно под 10 м2 площади шкафа для 7.5-11 кВт ЧП для охлаждения пассивного. Нереально.

Либо вариант негерметичного шкафа с хорошей естественной вентиляцией и частотник IP54. Тут все равно под зиму нужен обогрев?

Какие вообще варианты/реальность и практика?

Спасибо.

И да, денег нет. 100 уже слишком много.

ЗЫ. Теоретически кессон может затопить?

Сообщение отредактировал lazybird - 16.9.2019, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lazybird   Установка ЧП на улице   16.9.2019, 10:40
- - Pawel   Есть китайские INNOVERT в IP65 исполнении, они не ...   16.9.2019, 11:41
- - По самые по...   Цитата(lazybird @ 16.9.2019, 10:40) Дана ...   16.9.2019, 12:02
- - IGR1   Можно поставить Vacon100X и не париться с сараями...   16.9.2019, 15:49
|- - По самые по...   Цитата(IGR1 @ 16.9.2019, 15:49) Можно пос...   16.9.2019, 17:31
|- - IGR1   Цитата(По самые по... @ 16.9.2019, 10:31)...   16.9.2019, 19:18
- - Kotlovoy   Неправильный у вас там океан. Прожил десяток лет н...   16.9.2019, 20:37
|- - IGR1   Цитата(Kotlovoy @ 16.9.2019, 13:37) Непра...   16.9.2019, 21:35
- - Kotlovoy   В вашем частотнике мало гальванических пар? Радиат...   16.9.2019, 21:44
|- - IGR1   Цитата(Kotlovoy @ 16.9.2019, 14:44) В ваш...   16.9.2019, 22:51
- - Kotlovoy   Снаружи такой провод и выглядит как алюминиевый. С...   16.9.2019, 23:12
|- - lazybird   Цитата(Kotlovoy @ 17.9.2019, 0:12) Сам ст...   17.9.2019, 7:39
|- - Kotlovoy   Цитата(lazybird @ 17.9.2019, 7:39) И зимо...   17.9.2019, 20:18
- - Barbus   Практика, штук 15 частотников работали, не помню, ...   17.9.2019, 19:48
- - IGR1   Если драйв подключен в постоянку к сети то даже бе...   17.9.2019, 22:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных