Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с требованиями НПА. Заранее огромное спасибо!
Ситуация типовая и касается многих небольших организаций.
Организация имеет маленькую котельную для отопления собственного здания. Котёл "Сигнал" 50кВт. Снаружи котельной маленькая ГРШП, давление газа на входе в ГРП 2,5 кгс/см2, на выходе 0,023 кгс/см2.
Заключены договора с газпромом на аварийно-диспетчерское обслуживание и техническое обслуживание котла, грп, газопровода и т.д.

В начале 2000-х годов при газификации котельной имелся сотрудник, ответственный за газовое хозяйство, аттестованный в Ростехнадзоре.
С начала эксплуатации котла в штате присутствуют операторы котельной (на ночные смены), с удостоверениями, с проверкой знаний.

Стал искать требования к котельным "от обратного", исходя из судебных решений/постановлений, вынесенных на основании проверок Ростехнадзора.
Нормативно-правовые акты, которые там упоминаются:
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C).
- ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления.
- Технический регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870.

Теперь вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что наша организация попадает под все перечисленные НПА?
Если да, то:
2. Нужно постоянно иметь ответственного за газовое хозяйство, аттестованного в Ростехнадзоре по разделам "А", "Б.7.1"? Например, я аттестован, ушёл в отпуск или на больничный, значит кто-то ещё должен быть аттестован?
3. Как происходит проверка знаний ответственного за тепловые энергоустановки?
Цитата
2.3.15. Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - не реже 1 раза в год. 2.3.20. Проверка знаний настоящих Правил у ответственных за исправное состояний безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией тепловых энергоустановок, проводится в комиссии органов государственного энергетического надзора.

Исходя из ПТЭ ТЭ, получается, ответственному за ТЭ нужно каждый год проходить проверку знаний в Ростехнадзоре.
А в Ростехнадзоре у нас сейчас осталась только аттестация согласно РД-03-19-2007: 1 раз в 5 лет.
Есть область аттестации "Б.8.21 Эксплуатация котлов", но она же нужна только для объектов, относящихся к ФНП ОРПД или я не прав?

P.S. В 2018 году в результате глобального передела местных Газпромов и по газоснабжению и по обслуживанию заключались новые договора. Кроме учредительных документов и документов на котёл и счётчик, ничего не просили. Но по сути у них и ответственности никакой нет, в любых случаях виновата организация, эксплуатирующая котельную?

Сообщение отредактировал Kodg - 21.9.2019, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kodg   Маленькая котельная у юр.лица   21.9.2019, 13:57
- - инж323   по п1 да. но в разной мере ответственности, поскол...   21.9.2019, 16:34
|- - Kodg   Цитата(инж323 @ 21.9.2019, 18:34) п3. Еже...   21.9.2019, 17:57
- - инж323   Не, экстерн вроде как возможен с индподходом и впи...   21.9.2019, 18:15
|- - Kodg   Цитата(инж323 @ 21.9.2019, 20:15) Не, экс...   21.9.2019, 18:35
|- - Галиев   Цитата(инж323 @ 21.9.2019, 18:15) Не, экс...   22.9.2019, 19:37
- - Kotlovoy   У вас это вообще не котельная, а теплогенераторная...   21.9.2019, 18:32
|- - инж323   Цитата(Kotlovoy @ 21.9.2019, 18:32) У вас...   21.9.2019, 19:09
- - инж323   а еще есть бесплатная медицина, как говорил 100 ле...   22.9.2019, 20:41
|- - Галиев   Цитата(инж323 @ 22.9.2019, 20:41) а еще е...   23.9.2019, 19:56
- - Bomba   Цитата(Kodg @ 21.9.2019, 13:57) Доброго в...   22.9.2019, 20:47
|- - Kodg   Цитата(Bomba @ 22.9.2019, 22:47) ПБ 10-57...   23.9.2019, 11:55
|- - Bomba   Цитата(Kodg @ 23.9.2019, 11:55) Вот это с...   23.9.2019, 12:59
|- - Kodg   Цитата(Bomba @ 23.9.2019, 14:59) Вам надо...   23.9.2019, 13:51
|- - Bomba   Цитата(Kodg @ 23.9.2019, 13:51) Спасибо з...   23.9.2019, 14:08
|- - Bomba   Цитата(Kodg @ 23.9.2019, 13:51) Если эксп...   23.9.2019, 15:57
- - Kodg   Сегодня звонил в областной РТН, в котлонадзор. Отв...   23.9.2019, 11:23
|- - tiptop   Цитата(Kodg @ 23.9.2019, 11:23) ПУБЭ водо...   23.9.2019, 12:07
- - инж323   А Акт этот давно уже из Акта эксплуатационной отве...   23.9.2019, 16:05
- - инж323   а у нас фиолетовость вопросов к аттестуемым разная...   23.9.2019, 20:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных