Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Балансировка системы отопления., Мнение специалистов
Woodywoodpecker
сообщение 24.9.2019, 13:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2018
Пользователь №: 343853



Добрый день! По проекту смонтирован узел обвязки калорифера (см. вложение). Ситуация следующая: от наружных сетей поступает вода с параметрами 130/70. В систему приточной вентиляции 95/70. Как видно балансировочный клапан разместили на перемычке, его задача-гнать воду из подачи в обратку. А затем стоит трёхходовой клапан, выполняющий роль подмеса из обратки в подачу. Так как впервые столкнулся с задачей балансировки системы отопления возник ряд вопросов. Насколько мне известно, по классике клапан располагают на обратке, как в таком случае произвести балансировку.Никаких приборов учета на узле нету. Также прораб предположил, что данная схема вовсе не рабочая. Поделитесь опытом, кто с таким сталкивался и как поступал???
Заранее спасибо!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Woodywoodpecker   Балансировка системы отопления.   24.9.2019, 13:36
- - vadimk   Например https://docplayer.ru/29615830-Balansirovk...   24.9.2019, 14:52
- - Woodywoodpecker   Спасибо. В целом действительно полезная литература...   24.9.2019, 22:54
- - mard   Цитата(Woodywoodpecker @ 24.9.2019, 13:36...   25.9.2019, 6:09
- - tiptop   Напишите заказчику: "Прораб предположил, что ...   25.9.2019, 8:35
- - Composter   Цитата(Woodywoodpecker @ 24.9.2019, 13:36...   25.9.2019, 10:33
|- - zeman   Цитата(Composter @ 25.9.2019, 10:33) Един...   26.9.2019, 12:26
|- - Composter   Цитата(zeman @ 26.9.2019, 12:26) А чего т...   26.9.2019, 18:26
- - Woodywoodpecker   Коллеги, спасибо за ваши ответы 👍...   26.9.2019, 18:49
- - Composter   это байпас обеспечивает постоянный расход в первич...   26.9.2019, 18:56
- - Vandr   А какой смысл в постоянном расходе? Особенно при с...   26.9.2019, 20:35
- - zeman   Вообще то нужно задавать вопрос проектировщику и с...   26.9.2019, 20:51
|- - Composter   Цитата(zeman @ 26.9.2019, 20:51) Вообще т...   27.9.2019, 0:10
- - Vandr   Вот "пощупал" я весьма много трехходовых...   26.9.2019, 21:21
- - инж323   Схема, хоть и ИМХО не нравится, таки рабочая, как ...   26.9.2019, 21:30
- - Woodywoodpecker   Цитата(инж323 @ 26.9.2019, 21:30) Схема, ...   26.9.2019, 22:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8