Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сбой в работе частотников
Жаргал Цименов
сообщение 2.10.2019, 6:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.10.2019
Пользователь №: 366436





Добрый день!

Есть станок, который обтачивает колесные пары. Для вращения одного шпинделя используется двигатель на 55 кВт и 3000 об/мин, таких два шпинделя. Соответственно два двигателя и два частотника. Частотники Vemper VR180. Периодически, при разгоне двигателей вылазит ошибка, что произошла перегрузка и частотники перестают разгонять двигатель. Причем, эти ошибки вылазят не постоянно, а примерно в 5 из 10 случаев включения работы двигателей.

Вопрос: какие настройки стоит изменить в частотнике, чтобы этих ошибок не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Жаргал Цименов   Сбой в работе частотников   2.10.2019, 6:56
- - and   Два шпинделя держат с 2-х сторон одну и ту же колё...   2.10.2019, 8:41
|- - Жаргал Цименов   Цитата(and @ 2.10.2019, 9:41) Два шпиндел...   2.10.2019, 14:46
|- - and   Цитата(Жаргал Цименов @ 2.10.2019, 14:46)...   2.10.2019, 16:55
- - IGR1   Для начала можно рампу разгона увеличить. В больш...   2.10.2019, 16:20
- - mr_Frodo64   Какая чудесная чушь... Неужели один частотник на 2...   2.10.2019, 16:58
|- - По самые по...   Цитата(mr_Frodo64 @ 2.10.2019, 16:58) Как...   2.10.2019, 22:18
||- - mr_Frodo64   Цитата(По самые по... @ 2.10.2019, 22:18)...   5.10.2019, 20:03
||- - По самые по...   Цитата(mr_Frodo64 @ 5.10.2019, 20:03) как...   5.10.2019, 21:15
||- - mr_Frodo64   Цитата(По самые по... @ 5.10.2019, 21:15)...   7.10.2019, 16:55
||- - По самые по...   Цитата(mr_Frodo64 @ 7.10.2019, 16:55) Это...   7.10.2019, 19:07
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(mr_Frodo64 @ 2.10.2019, 17:58) Неу...   3.10.2019, 9:51
|- - mr_Frodo64   Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.10.2019, 9:5...   5.10.2019, 20:53
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(mr_Frodo64 @ 5.10.2019, 21:53) Как...   6.10.2019, 11:48
|- - mr_Frodo64   Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.10.2019, 11...   8.10.2019, 5:58
|- - По самые по...   Цитата(mr_Frodo64 @ 8.10.2019, 5:58) ... ...   8.10.2019, 9:39
- - OlegM   Чтобы мудрить с моментом двигатели должны быть с э...   2.10.2019, 21:41
- - Pawel   Не знаю кто как , а я лично, ничего не понял из то...   3.10.2019, 6:59
- - Сергей Валерьевич   Может поможет автору.. Мучался с двумя парами АД+П...   3.10.2019, 9:31
- - diman910   для сети необходима карта, а её похоже нет в налич...   3.10.2019, 17:00
- - mr_Frodo64   Другое дело, что возможно кинематика всей механиче...   8.10.2019, 9:21
- - kold   Был небольшой опыт с запуском ведущий-ведомый. Сам...   9.10.2019, 10:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274