Приветствую всех, возник вопрос посчитать количество воды требуемое на пожарные нужды для будущей АУПТ + ВПВ + НПВ объекта.
На объект разрабатывается СТУ.
В здании предусматривается защита торговых помещений 1го и 2го этажа, и парковка.
Приблизительно посчитав расход воды:
-На расчетную площадь 120м
2(время работы 60минут) для парковки допустим получили 44л/сек. Воды необходимо 158.4 м
3-Для 1го этажа 21 л/сек на площадь 60м
2 (время работы 30минут)Воды нужно 37.8 м
3. Для 2го этажа аналогично как и для 1го.
Расход ВПВ и НПВ 17.5 л/сек и 30 л/сек. Время работы 3 часа, в сумме получаем 513 м
3 воды.
И теперь вопросы:
1)Суммарный необходимый объем воды на АУПТ будет равен сумме расходов на парковку, 1 и 2 этаж, или принимаем максимальный расход (т.е. только от парковки)? Если в зависимости от случаев , то в каких и как? Где-то вычитал что если это здание считать одним противопожарным отсеком, то считаем по максимальному т.е. при расчете будет учитываться только парковка в данном случае.. Или если от одной группы насосов, в общем много читал, гуглил, ответа не нашел, помогите!
2)Если каждый этаж и парковку будем рассматривать с наличием своей насосной установки для аупт, в таком случае на пожарные нужды АУПТ суммируются расходы каждой установки?
3) Не нашел методики расчета расхода для ВПВ и НПВ. По СТУ указано на ВПВ 3 струи по 2.5л/сек на торговые помещения (1 и 2 эт.) и две струи 5л/сек на парковку + на нужды НПВ предусмотреть не менее 30л/сек. Нормативщики объяснили мне что правильно считать , просто перемножить 2.5 * 3 струи + 5 * 2 струи + 30 и это будет общий расход на ВПВ и НПВ. Но у меня возникают сомнения по поводу правильности такого расчета.. Если есть ссылка на источник информации где есть ответ на этот вопрос, включая методику расчета ВПВ, был бы очень признателен...
Сообщение отредактировал wedasik - 2.10.2019, 18:29