> Пожарные отсеки, общий расход АУПТ + ВПВ + НПВ, Общий расход АУПТ+ВПВ+НПВ в здании 2 этажа + парковка
wedasik
сообщение 2.10.2019, 18:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.6.2017
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 323279



Приветствую всех, возник вопрос посчитать количество воды требуемое на пожарные нужды для будущей АУПТ + ВПВ + НПВ объекта.
На объект разрабатывается СТУ.
В здании предусматривается защита торговых помещений 1го и 2го этажа, и парковка.

Приблизительно посчитав расход воды:
-На расчетную площадь 120м2(время работы 60минут) для парковки допустим получили 44л/сек. Воды необходимо 158.4 м3
-Для 1го этажа 21 л/сек на площадь 60м2 (время работы 30минут)Воды нужно 37.8 м3. Для 2го этажа аналогично как и для 1го.

Расход ВПВ и НПВ 17.5 л/сек и 30 л/сек. Время работы 3 часа, в сумме получаем 513 м3 воды.

И теперь вопросы:

1)Суммарный необходимый объем воды на АУПТ будет равен сумме расходов на парковку, 1 и 2 этаж, или принимаем максимальный расход (т.е. только от парковки)? Если в зависимости от случаев , то в каких и как? Где-то вычитал что если это здание считать одним противопожарным отсеком, то считаем по максимальному т.е. при расчете будет учитываться только парковка в данном случае.. Или если от одной группы насосов, в общем много читал, гуглил, ответа не нашел, помогите! laugh.gif

2)Если каждый этаж и парковку будем рассматривать с наличием своей насосной установки для аупт, в таком случае на пожарные нужды АУПТ суммируются расходы каждой установки?

3) Не нашел методики расчета расхода для ВПВ и НПВ. По СТУ указано на ВПВ 3 струи по 2.5л/сек на торговые помещения (1 и 2 эт.) и две струи 5л/сек на парковку + на нужды НПВ предусмотреть не менее 30л/сек. Нормативщики объяснили мне что правильно считать , просто перемножить 2.5 * 3 струи + 5 * 2 струи + 30 и это будет общий расход на ВПВ и НПВ. Но у меня возникают сомнения по поводу правильности такого расчета.. Если есть ссылка на источник информации где есть ответ на этот вопрос, включая методику расчета ВПВ, был бы очень признателен...

Сообщение отредактировал wedasik - 2.10.2019, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных