elenam
сообщение 3.10.2019, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Задача - организовать приток в цех. Исходные данные. Цех сборочный с существующей системой аспирации. Установлены фильтры - циклоны, которые действуют и менять их Заказчик не будет. Объем вытяжки 150 000 м3/час (4 крата). На сегодня притока нет. Зимой на полу цеха лед. Начали продумывать варианты решения:
1. Самое простое поставить в цеху в венткамере 2 приточки с водяным калорифером по 75 000 м3/час). Ну очень тяжелое решение по объемам теплоносителя.
2. Далее задумались о установке газовых приточек на кровле. (Насчет нагрузок - все конструкции будут рассчитаны, если надо усилят и вообще конструктив на 80% меняется) Проект проходит экспертизу. То есть все серьезно. Наши производители предложили газовые приточки, но максимальная производительность 50 000 м3/час. (Газовый генератор большего объема доставить на объект проблемно). Стоят они, по сравнению с стандартными водяными в 3-4 раза дороже. Не думаю, что окупит отсутствие венткамер и больших трубопроводов теплоснабжения.
3. Тепловыделений в цеху особых нет. Решение переложить хотя бы 50% притока на верхний ряд фрамуг с компенсацией поступлений холода воздушно-отопительными агрегатами возможно сэкономит расходы на вентиляцию, но по трубным раздводкам разница будет невелика.
4. Крышные водяные приточки без воздуховодов типа руф топ - производительность максимум 18 000 м3/час. и опять же дорого. Воздуховодов правда нет.
Возможно кто-то подскажет еще варианты решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elenam   Большой объем притока в цех   3.10.2019, 11:18
- - EJIEHA   Воздух аспирационный от местного отсоса или вытяжк...   3.10.2019, 13:20
- - ИОВ   Цитата(elenam @ 3.10.2019, 11:18) Задача ...   3.10.2019, 13:47
- - elenam   По поводу возврата - надо подумать, спасибо. У Зак...   3.10.2019, 14:18
- - Skaramush   Какая разность температур между удаляемым и наружн...   3.10.2019, 14:36
- - elenam   Расчетная на улице -32, цех +16/+18.   3.10.2019, 15:53
- - Skaramush   Ну, рекуперацию надо считать, может не оправдывать...   3.10.2019, 16:09
- - jota   Будете греть улицу. Изучите технологию - возможно ...   3.10.2019, 16:12
- - elenam   150 000 это не кратность. Это установленные и рабо...   3.10.2019, 16:44
|- - Skaramush   Цитата(elenam @ 3.10.2019, 17:44) Чтобы о...   3.10.2019, 17:43
|- - jota   Цитата(elenam @ 3.10.2019, 16:44) 150 000...   3.10.2019, 18:02
- - elenam   Спасибо. Поняла. Всем спасибо. Да. проект интересн...   3.10.2019, 18:15
- - Prasolov   Предусмотреть воздушное душирование рабочих мест/з...   4.10.2019, 12:58
- - elenam   Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Для себя сдел...   7.10.2019, 9:47
- - Странная Белка   QUOTE (elenam @ 7.10.2019, 10:47) У меня ...   15.10.2019, 12:22
- - elenam   Спасибо большое.   15.10.2019, 13:09
- - Ларисат   Не забудьте что Циклоны должны иметь перечень доку...   2.1.2020, 8:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных