Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> привод АВВ Acs-800
elt
сообщение 8.10.2019, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2019
Пользователь №: 365977



Добрый день коллеги! Очень прошу помощи.Дело в том ,что после замены на ПЧ АВВ ACS-800 выгоревших IGBT МОДУЛЕЙ, платы интерфейса AINT-02C, привод, после пробного запуска без нагрузки, выдает на дисплее "К.З" ошибка 2340.Перебрали ,проверили на к.з нигде ничего подобного не нашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elt   привод АВВ Acs-800   8.10.2019, 14:31
- - Alex2001   https://forum-controlsystems.abb.com/202001...ures...   8.10.2019, 15:43
- - Pawel   Кроме IGBT модулей ещё и их драйвера со встроенной...   8.10.2019, 17:15
- - elt   Здравствуйте Уважаемые коллеги! Я благодарен з...   9.10.2019, 7:43
- - Pawel   Вы ж не написали какие конкретно у вас IGBT, а дра...   9.10.2019, 10:58
- - elt   Еще раз здравствуйте PAWEI! Может в жизни стал...   9.10.2019, 14:26
- - m3F   Напишите полный тип вашего ПЧ (не понятно о каком ...   9.10.2019, 16:09
- - nurz   Кидайте марку точную привода и давайте серийный но...   9.10.2019, 17:54
- - elt   Здравствуйте Коллеги! Не абессудьте ,если кого...   10.10.2019, 7:20
- - nurz   Привод верой-правдой отработал более 10 лет. Что к...   10.10.2019, 8:25
- - elt   Д обрый день коллеги! Я безмерно рад , что ВЫ ...   10.10.2019, 9:40
- - Roman-3   Приветствую формучани Позвольте подниму эту тему. ...   7.5.2020, 11:36
- - nurz   Чтобы попасть в эти параметры надо нажимать ...   7.5.2020, 12:40
|- - Roman-3   Цитата(nurz @ 7.5.2020, 12:40) Чтобы попа...   7.5.2020, 12:57
- - nurz   4.02 - 10 в шестнадцатиричной системе, соответству...   7.5.2020, 13:57
|- - Roman-3   Цитата(nurz @ 7.5.2020, 13:57) 4.02 - 10 ...   7.5.2020, 14:19
- - Roman-3   Мерял напрежение на драйвере 24VDC все в норме. Мо...   7.5.2020, 15:13
- - Roman-3   Проблема не решена Проверил осциллографом сигнал...   14.5.2020, 10:01
- - Pawel   Сигналы есть только в том случае, когда есть разре...   14.5.2020, 15:11
- - Roman-3   Спасибо всем, ошибку 2340 по КЗ устранена, проблем...   10.6.2020, 10:29
- - Дима1973   Всем добрый вечер. Есть привод ACS800-04-0035-3+E2...   7.9.2020, 17:30
- - m3F   Можно было открыть руководство и почитать самому п...   8.9.2020, 9:47
- - Roman-3   Помогите рашифровать на какой клюяи сидит ошибка п...   6.4.2021, 16:18
- - m3F   Ну если параметр равен 16x0001, то смотрите фазу U...   7.4.2021, 8:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных