> Как подобрать котлы в котельной по сп 89.13330.2016
maxtmb
сообщение 24.10.2019, 17:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 294019



Добрый день! Нужна помощь helpsmilie.gif . Не могу подобрать котлы для потребителей категории №2.
Имеются данные 1680 квт на отопление, 571 квт среднечасовой ГВС, 158 квт собственные нужды.
1680+571+158=2409 квт.
Согласно сп 89.13330.2016(2012) п.4.16 При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1.
Допустимое снижение подачи теплоты до,87 % при -30градусах , смотрим пункт 4.12 Расчетную тепловую мощность котельной определяют как сумму максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной мощности котельной следует учитывать также нагрузки тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях системы теплоснабжения.
Получается 2409-13%= 2096 каждый котел, т.е для дома потребляющей 2,4мвт , я ставлю котельную в 4,2 мвт.

Если смотреть пункт 4.8 Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилые и общественные здания - до 12°С;- промышленные здания - до 8°С.
По расчетам,если считать отопление на 12°С, снизится примерно на 30% , т.е. 1680-30%=1176, ГВС 571квт-13%=558 квт, Собственные нужды 158 квт-13%=138 квт
итого 1176+558+138=1872 квт, каждый котел. В этом случает 3,8 мвт котельная при потреблении 2,4 мвт.






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxtmb   Как подобрать котлы в котельной по сп 89.13330.2016   24.10.2019, 17:02
- - инж323   это как у вас 30% получилось при 12 градусах в пом...   24.10.2019, 17:27
- - maxtmb   Нагрузки нам дают смежники, которые делают внутрян...   24.10.2019, 20:54
|- - ИОВ   Цитата(maxtmb @ 24.10.2019, 20:54) И еще ...   24.10.2019, 22:40
- - slomov   Цитата(maxtmb @ 24.10.2019, 17:02) Получа...   29.10.2019, 9:54
- - maxtmb   Удорожание котельной. Поставить на каждый котел го...   29.10.2019, 10:04
|- - slomov   Цитата(maxtmb @ 29.10.2019, 10:04) Удорож...   30.10.2019, 9:52
|- - tiptop   Цитата(slomov @ 30.10.2019, 9:52) постави...   30.10.2019, 19:45
- - den.mgn   Три котла. Один на ленний режим 0,6 Гкал и два на ...   2.11.2019, 10:37
- - инж323   а потом проверить на соответствие пункту СП на о...   2.11.2019, 13:02
- - tiptop   Ещё чуть-чуть, и кто-нибудь предложит мою концепци...   2.11.2019, 14:44
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 2.11.2019, 14:44) Ещё чут...   2.11.2019, 18:19
|- - Firefox   Цитата(tiptop @ 2.11.2019, 14:44) Ещё чут...   2.11.2019, 20:32
- - tiptop   Вопрос-то немного другой... Цитата(maxtmb ...   2.11.2019, 20:44
- - tiptop   Цитата(maxtmb @ 24.10.2019, 17:02) Добрый...   2.11.2019, 22:51
- - Чинный   Интересно кто как резервирует. Всегда подбирал мощ...   11.12.2019, 15:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных