Добрый день, хочется сделать такую схему, 28 приборов, примерно одинаковой мощности. На мой взгляд самая рациональная. Подвала практически нет, хватит только под ИТП.
Как правило обычно делаю горизонтальную тупиковую по 6-9 приборов. Но тут будет нерационально.
Вопрос в количестве приборов не много ли?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pride96   Горизонтальная разводка с попутным движением   6.11.2019, 12:13
- - Inchin   Цитата(pride96 @ 6.11.2019, 12:13) Добрый...   6.11.2019, 12:28
|- - pride96   Цитата(Inchin @ 6.11.2019, 13:28) Почему ...   6.11.2019, 12:33
|- - Inchin   Цитата(pride96 @ 6.11.2019, 12:33) Тупико...   6.11.2019, 12:47
- - borm   Пробуйте попутку посчитать, только с телескопом не...   6.11.2019, 13:08
|- - Inchin   Цитата(borm @ 6.11.2019, 13:08) Пробуйте ...   6.11.2019, 13:16
- - pride96   Да, спасибо, почитал насчет опрокидывания, остыван...   6.11.2019, 13:33
- - Composter   вобще не вижу проблемм что тупиковую увязать что п...   6.11.2019, 14:15
- - v-david   проблема там всего одна - соизмеримые сопротивлени...   6.11.2019, 14:37
- - Composter   не понимаю, ну допустим сопртивление 100 мтеров ве...   6.11.2019, 16:53
- - v-david   Первая сложность как раз в "примерно", а...   6.11.2019, 23:28
- - Барабан   Тогда, собственно, вопрос. Когда лучше использоват...   7.11.2019, 7:51
- - Composter   С каких пор сопротивление прибора рассматривается ...   7.11.2019, 9:58
- - v-david   2 Composter. Обвязка и прибор нужно рассматривать ...   7.11.2019, 11:08
|- - Composter   Цитата(v-david @ 7.11.2019, 11:08) П...   7.11.2019, 14:10
|- - Inchin   Цитата(v-david @ 7.11.2019, 11:08) ....   8.11.2019, 19:45
- - Барабан   Спасибо, v-david. Основную мысль понял.   7.11.2019, 12:29
- - Барабан   Цитата(Composter @ 6.11.2019, 14:15) вобщ...   7.11.2019, 17:53
- - v-david   Цитата(Composter @ 7.11.2019, 14:10) мне ...   7.11.2019, 18:55
- - Composter   v-david ситуации разные бывают. делали рабочий пос...   8.11.2019, 10:34
- - v-david   абсолютно согласен, ситуации бывают разные. Но есл...   8.11.2019, 16:25
- - инж323   Цитата(pride96 @ 6.11.2019, 12:13) Добрый...   8.11.2019, 21:21
|- - Inchin   Цитата(инж323 @ 8.11.2019, 21:21) Если си...   8.11.2019, 21:42
|- - инж323   Цитата(Inchin @ 8.11.2019, 21:42) Хоть Вы...   8.11.2019, 22:02
|- - Inchin   Цитата(инж323 @ 8.11.2019, 22:02) вам нич...   10.11.2019, 19:32
- - Composter   Ну чтобы не метать бисер смоделировпли бы в своем ...   8.11.2019, 21:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 2:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных