Pavkov.Nikolay
сообщение 16.11.2019, 17:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2019
Пользователь №: 368620



Доброго вечера всем!
Подскажите пожалуйста в котельной имеются сетевые насосы 5 штук производительностью 300 метров в час. Подключены параллельно. При работе двух насосов расход равен 305 метров в час. Почему такой низкий расход. По идее должен быть 600 кубов в час. Из за чего расход не складывается? Кто знает., понимает, сталкивался, объясните пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pavkov.Nikolay   Расход сетевых насосов в котельной   16.11.2019, 17:08
- - Skaramush   По чьей идее и что Вам известно о потерях напора в...   16.11.2019, 17:16
- - Pavkov.Nikolay   Из за больших потерь расход сходится на нет.? Если...   16.11.2019, 17:22
- - Twonk   Павликов Николай, некорректео складывать производ...   16.11.2019, 17:29
- - tiptop   Цитата(Pavkov.Nikolay @ 16.11.2019, 17:08...   16.11.2019, 20:06
- - Shiling   Почему Вас вообще беспокоит данный момент? Какие ...   18.11.2019, 0:18
- - Pavkov.Nikolay   По проекту вообще написано расход составляет 900 к...   18.11.2019, 5:24
|- - tiptop   Цитата(Pavkov.Nikolay @ 18.11.2019, 5:24)...   18.11.2019, 6:11
|- - tiptop   Цитата(Pavkov.Nikolay @ 18.11.2019, 5:24)...   18.11.2019, 6:37
|- - Смит   Цитата(Pavkov.Nikolay @ 18.11.2019, 7:03)...   18.11.2019, 9:22
- - Twonk   12 мегаватт если положить на 300 м3/ч воды, то она...   18.11.2019, 6:00
- - Pavkov.Nikolay   Не понял. Температура на выходе из котельной соста...   18.11.2019, 7:03
- - Сергей А.   Вы можете производительность котельной подтвердить...   18.11.2019, 9:57
|- - Twonk   Цитата(Сергей А. @ 18.11.2019, 11:57) Вы ...   18.11.2019, 15:12
- - Машинист   Цитата(Pavkov.Nikolay @ 16.11.2019, 17:08...   19.11.2019, 21:48
- - Тепловед   Машинист Вам все объяснил почти правильно, но на р...   16.12.2019, 11:50
|- - tiptop   Цитата(Тепловед @ 16.12.2019, 11:50) на р...   16.12.2019, 12:00
- - Тепловед   Мне сеть не знакома, но я четко знаю, как этот коэ...   16.12.2019, 13:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных