> Защита от механических повреждений кабелей в тепловом пункте.
Goryachev
сообщение 18.11.2019, 21:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Здравствуйте. В тепловом пункте кабели питания двигателей насосов проложены в лотках на высоте 3 метра от пола. Спуск кабеля от лотка к двигателю выполнен внутри П-образной перфорированной стойки. Инспектор, который пришел всё это принимать, требует закрыть эту стойку. Якобы "для защиты кабеля от механических повреждений"...
Ссылок на нормативку не приводит.
Рассудите пожалуйста: прав он, или нет.
Я нигде не нашел прямого требования выполнять подобную проводку с "защитой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Goryachev   Защита от механических повреждений кабелей в тепловом пункте.   18.11.2019, 21:20
- - tiptop   Цитата(Goryachev @ 18.11.2019, 21:20) Спу...   18.11.2019, 21:51
- - tiptop   2.1.47. В местах, где возможны механические повреж...   18.11.2019, 22:07
- - Goryachev   2.1.52 это только про провода. У меня кабели. Это ...   18.11.2019, 22:46
|- - tiptop   Цитата(Goryachev @ 18.11.2019, 22:46) 2.1...   19.11.2019, 6:19
|- - tiptop   Цитата(Goryachev @ 18.11.2019, 22:46) 2.1...   19.11.2019, 17:56
- - mackarich   Выглядит опуск так:   19.11.2019, 14:34
|- - Смит   Цитата(mackarich @ 19.11.2019, 14:34) Выг...   19.11.2019, 14:55
|- - Lex   Цитата(Смит @ 19.11.2019, 18:55) Видно, ч...   19.11.2019, 15:34
- - Goryachev   Гофротруба здесь скорее дань общей моде. Знаю, что...   19.11.2019, 16:14
- - Goryachev   Да не в упорстве тут дело. Я просто один из немног...   19.11.2019, 18:54
|- - инж323   Цитата(Goryachev @ 19.11.2019, 18:54) Да ...   19.11.2019, 19:07
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 19.11.2019, 19:07) Сфотка...   19.11.2019, 19:48
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 19.11.2019, 19:48) Там гл...   19.11.2019, 20:34
- - Goryachev   Мой монтаж выложен на фото в этой ветке выше. А во...   19.11.2019, 20:44
- - инж323   и над вашим монтажом работать и работать(и не толь...   19.11.2019, 21:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных