qwerqwerty
сообщение 19.11.2019, 10:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138791



Добрый день! Есть система чиллер фанкойл. В здании 5 этажей, на каждом этаже в помещениях установлены настенные фанкойлы со встроенными трехходовыми клапанами в обвязке. Разводка труб по подвалу, всего в здании 20 стояков холодоснабжения, от каждого стояка на этаж выходит своя ветка на 4 фанкойла (принципиальную схему прилагаю).
В общем хочу узнать мнение форумчан по балансировке данной системы. Планирую на каждый фанкойл установить ручной балансировочник на обратку + на каждой ветке установить автоматические балансировочниые клапана (чтобы сглаживать перепад давления в ветках в промежуточном режиме, когда холодоноситель проходит в обход фанкойла через 3-хходовой). Насколько такая схема жизнеспособна.
Ваши комментарии...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 12,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- qwerqwerty   Балансировка Фанкойлов   19.11.2019, 10:22
- - Composter   ну вроде нормальная схема. а что смущает то?   19.11.2019, 10:42
|- - qwerqwerty   Цитата(Composter @ 19.11.2019, 10:42) ну ...   19.11.2019, 10:50
- - Composter   у вас куча стояков, поэтому автоматические на ветк...   19.11.2019, 11:07
- - cpt   А в чём смысл автоматических балансировочных? Расх...   19.11.2019, 16:29
- - Composter   так на картинке 3 ходовой клапан у фанкойла , как ...   19.11.2019, 16:32
|- - cpt   Цитата(Composter @ 19.11.2019, 20:32) так...   19.11.2019, 18:49
- - qwerqwerty   Расход в системе не совсем постоянный, так как в о...   19.11.2019, 17:31
- - v-david   Схему отопленцы делали, в холоде люди скорее всего...   23.11.2019, 16:34
|- - frosteR   Цитата(v-david @ 23.11.2019, 16:34) ...   15.12.2019, 16:14
- - qwertyuiop1   Предложу крамольную мысль - комбинированный клапан...   25.11.2019, 9:39
- - Барабан   Я бы оставил автоматические балансировочники, но о...   25.11.2019, 9:51
- - v-david   Разница в гидравлических сопротивлениях стояков пр...   20.12.2019, 5:12
- - LordN   гидравлический разделитель у чиллера, двуходовые н...   20.12.2019, 9:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных