Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Выношу на ваш суд тепловую схему котельной, которую только что начертил. В этот раз я её щедро сдобрил шаровыми кранами и прочими финтифлюшками. rolleyes.gif
Схема была создана с целью показать, как можно использовать водяной теплоаккумулятор (со стратификацией).
Текст на схеме следующий:
Цитата
Насос теплоаккумулятора выключается, когда температура "t вых.котлов" становится больше чем "t вых.ТА".

Насос теплоаккумулятора включается, когда температура "t вых.котлов" становится меньше чем "t вх.ТА", и трёхходовой клапан системы отопления открыт полностью.


Прикрепленный файл  boilerhouse_7.png ( 8,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tiptop   Схема котельной с теплоаккумулятором   20.11.2019, 21:25
- - Valiko   Шо такое "пароотделитель" в водогрейной ...   20.11.2019, 21:51
- - Галиев   Если СН - сетевые насосы, а прямоугольник от них с...   20.11.2019, 21:55
- - Valiko   Шото терзают сомнения, шо под ником Тип-топ работа...   20.11.2019, 22:06
- - tiptop   Цитата(Valiko @ 20.11.2019, 21:51) Шо так...   20.11.2019, 22:28
- - Машинист   Трехходовой системы отопления крутится по температ...   20.11.2019, 23:40
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 20.11.2019, 23:40) Трех...   21.11.2019, 6:46
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 20.11.2019, 23:40) Эмбл...   21.11.2019, 13:55
- - Valiko   Ну да. А теплоаккумулятор - это что? Походу - это ...   21.11.2019, 9:07
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 20.11.2019, 21:25) Насос ...   21.11.2019, 12:28
- - zeman   А через "обычно открытый кран" будет осу...   21.11.2019, 17:09
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 20.11.2019, 21:55) Если С...   21.11.2019, 18:18
- - Машинист   И еще немного ясности, если можно: что вы подразум...   21.11.2019, 21:58
- - tiptop   Похоже, я поторопился... Слабое место схемы - это ...   21.11.2019, 22:17
- - Машинист   Как раз набирал вопрос, как зарядить бак до темпер...   21.11.2019, 22:44
- - tiptop   Цитата(Машинист @ 21.11.2019, 22:44) прав...   22.11.2019, 6:05
- - tiptop   Цитата(Машинист @ 21.11.2019, 22:44) И кт...   22.11.2019, 11:08
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 22.11.2019, 11:08) на сер...   23.11.2019, 10:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных