Добрый день! Имеется производственное помещение размерами 70х24 метра, один этаж, кровля двухскатная, высота потолков от 10 до 12 метров. В здание выполнен ввод подачи теплоносителя от центральной городской котельной, система отопления открытая, по температурному графику 130-70С. После проведения расчета необходимого количества регистров для отопления и поддержания температуры в помещении +16С, пришли к выводу, что водяная система отопления мало эффективна! Остановились на варианте установки тепловентиляторов Volcano VR2 в количестве 10 шт, а на 2 проема ворот горизонтальные завесы 98П в количестве 4шт. Вопрос в следующем: эффективна ли данная система тепловентиляторов для полноценного отопления зданий таких размеров или все же другие варианты?
Заранее благодарен за помощь!

Сообщение отредактировал Andrej717 - 21.11.2019, 12:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________4.jpg ( 2,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrej717   Отопление производственных помещений   21.11.2019, 12:49
- - Composter   ну во первых 130 градусов низя даже в производство...   21.11.2019, 13:47
- - Andrej717   По СНиП можно 130С. На данный момент цеха пустые, ...   21.11.2019, 14:27
- - Машинист   я за комбинированную систему - регистры по перимет...   21.11.2019, 14:40
- - Andrej717   Понял, спасибо!   21.11.2019, 14:43
- - Composter   ну при вашей схеме углы буду промерзать. да и как ...   21.11.2019, 15:38
- - Andrej717   По СП 60.13330.2016 в приложении Д прекрасно все р...   21.11.2019, 15:49
|- - ИОВ   Цитата(Andrej717 @ 21.11.2019, 15:49) По ...   21.11.2019, 17:30
|- - Andrej717   Цитата(ИОВ @ 21.11.2019, 17:30) Вы заблуж...   22.11.2019, 8:10
|- - ИОВ   Цитата(Andrej717 @ 22.11.2019, 8:10) Да, ...   22.11.2019, 10:05
|- - Andrej717   Цитата(ИОВ @ 22.11.2019, 10:05) Так по п....   22.11.2019, 10:13
- - zeman   При такой высоте помещения я бы рассматривал еще и...   21.11.2019, 16:52
- - Shiling   При высоких помещениях есть одна существенная проб...   22.11.2019, 4:50
- - Composter   Элеватор   22.11.2019, 10:45
|- - Andrej717   Цитата(Composter @ 22.11.2019, 10:45) Эле...   22.11.2019, 11:08
|- - Composter   Цитата(Andrej717 @ 22.11.2019, 11:08) Эле...   22.11.2019, 11:15
|- - Andrej717   Цитата(Composter @ 22.11.2019, 11:15) а о...   22.11.2019, 11:32
- - Машинист   Водят за нос вас, теплоснабжающая организация или ...   22.11.2019, 11:48
|- - Andrej717   Цитата(Машинист @ 22.11.2019, 11:48) Водя...   22.11.2019, 12:10
- - Машинист   У нас недавно было, висел дом. Эксплуатировался не...   22.11.2019, 12:43
- - Andrej717   Цитата(Машинист @ 22.11.2019, 12:43) У на...   22.11.2019, 12:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных