Щит управления приточной установкой NAD.
Состав щита управления NAD:
1. Термостат электронный - TER-9.
2. Логический модуль - ELKO LUM (24744324).
3. Силовой трансформатор АС 220V/ AC 24V
4. Внешние реле (24V) – 2 шт.
5. Контактор вентилятора
6. Контактор ТЭН

Логический модуль - ELKO LUM (24744324), судя по иннету, применяется в щитах КORF.
Модель на модуле не указана, кроме штрих кода ничего нет. Производитель неизвестен.
Состав:
Микроконтроллер - MCHC908 / QY2CDWE / CTAH1307
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908QY4.pdf
Преобразователь DC-DC (24V-5V) – 330063 / PFXYA
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...MI/MC33063.html

Документация по настройке и эксплуатации LUM отсутствует.
Алгоритм работы модуля проверен экспериментально для модели ELKO LUM - 24744324

Дефект – моргают светодиоды LUM, одновременно щелкают все реле модуля при отключенной нагрузке. Дефект устранен изменением параметров эл. питания и управления модуля.

Какая конфигурация доступна с помощью перемычек J1, J2, J3 - ?

Инструкция частично соответствует модели ELKO LUM - 24744324.
http://www.kn-s.ru/uploads/bloki_upravlenya/TER-9.pdf

Инструкция на термостат TER-9.
https://clck.ru/KARwx

Аналогичная тема.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40977
Подбор аналога LUM.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28431
Продажа.
https://troyka48.ru/logic_lum/logic.html
https://сэв-вент.рф/product/avtomatika/logicheskie-moduli/ustrojstvo-logicheskogo-upravleniya-lum/

Допускается ли использование в щите управления NAD вместо модуля ELKO LUM (24744324),
более простой и надежной релейной схемы - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 23.11.2019, 12:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LUM____.png ( 76,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  IMGA1088_.jpg ( 221,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SERGOLD   Щит управления Nad, логический модуль Elko Lum.   23.11.2019, 12:21
- - 2daf4e5cba417867   На схеме нет регулятора температуры. Цитата(SERGO...   23.11.2019, 13:55
|- - SERGOLD   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 23.11.2019, 13...   23.11.2019, 14:13
|- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 23.11.2019, 14:13) Термо...   23.11.2019, 15:19
- - SERGOLD   Более подробное, частично совпадающее с реальность...   23.11.2019, 14:00
- - 2daf4e5cba417867   LUM выполняет функции защиты и индикации. Отнесит...   23.11.2019, 14:07
|- - SERGOLD   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 23.11.2019, 14...   23.11.2019, 14:30
|- - kosmos440o   Цитата(SERGOLD @ 23.11.2019, 15:30) Не мо...   23.11.2019, 15:42
|- - 2daf4e5cba417867   Цитата(SERGOLD @ 23.11.2019, 15:30) Не мо...   23.11.2019, 17:31
|- - SERGOLD   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 23.11.2019, 17...   24.11.2019, 0:20
|- - 2daf4e5cba417867   Цитата(SERGOLD @ 24.11.2019, 1:20) C вытя...   24.11.2019, 0:37
|- - SERGOLD   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 24.11.2019, 0:3...   24.11.2019, 1:00
- - 2daf4e5cba417867   Может быть. В таком случае должна быть организован...   24.11.2019, 8:37
|- - SERGOLD   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 24.11.2019, 8:3...   25.11.2019, 1:08
- - 2daf4e5cba417867   Схема с TER-9 у меня где то была. А в чем проблем...   25.11.2019, 13:48
|- - SERGOLD   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 25.11.2019, 13...   1.12.2019, 1:06
- - 2daf4e5cba417867   Неисправность устранена ?   1.12.2019, 9:43
|- - SERGOLD   Цитата(2daf4e5cba417867 @ 1.12.2019, 9:43...   6.12.2019, 23:09
- - artmanord   Цитата(SERGOLD @ 23.11.2019, 12:21) Дефек...   23.1.2020, 14:56
- - sawa-az   Открою страшную тайну. При морганиях светодиодов и...   17.1.2025, 16:38
- - LordN   а смысл? ну заменил электролиты и дальше ещё неско...   18.1.2025, 9:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных