> Danfoss Fc51, Управление повысительным насосом
hont88
сообщение 26.11.2019, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Доброго дня! В общих чертах: повысительный насос управляется с ПЧ по датчику 4-20 мА. Имеется схема байпаса- в обход ПЧ и ограничением-датчиком давления (прессостат). Схема байпаса как бы является схемой "пожарного насоса". В принципе всё устраивает (пока установят пож. насосы), но заказчик решил, что в "пожарном режиме" насос должен управляться с ПЧ при ограничении давления примерно-4.5 атм и плавным поддержанием расхода, т.е. без рывков на систему (трубы "однакосовсемхудые"). В нормальном режиме насос держит установленное давление примерно 3 атм. Управляющий сигнал на 60 клемме, 6-23: Мах. сигнал-11.4. Как вариант "пожарный режим" на клемму 19 с ограничением % в 30-10 (1), с опытным подбором на мах. расход. Но чел просит плавно через ПЧ. Вопрос- как лучше настроить в параметрах "пожарную частоту"-4.500 при минимальной коммутации в щите? Заранее благодарен!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hont88   Danfoss Fc51   26.11.2019, 10:31
- - По самые по...   Setup1 - нормальный режим. Setup2 - пожарный режим...   26.11.2019, 12:12
- - hont88   0-10 (9), 5-11(23), т.е. при замкнутой клемме 19 б...   26.11.2019, 14:52
- - По самые по...   0-11 читаем инструкцию!   26.11.2019, 15:58
|- - hont88   Цитата(По самые по... @ 26.11.2019, 16:58...   26.11.2019, 16:44
- - hont88   Попробовал на ПЧ (случайно сдох контроллер на вент...   27.11.2019, 16:40
- - hont88   Короче- спокойно "забил" сетап 1, подкор...   29.11.2019, 15:19
|- - По самые по...   Цитата(hont88 @ 29.11.2019, 15:19) Короче...   29.11.2019, 18:00
- - hont88   Цитата(По самые по... @ 29.11.2019, 19:00...   29.11.2019, 21:54
- - kosmos440o   А что, на FC51 появился пожарный сертификат?   30.11.2019, 4:03
|- - По самые по...   Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 4:03) А ч...   30.11.2019, 15:26
|- - kosmos440o   Цитата(По самые по... @ 30.11.2019, 15:26...   4.12.2019, 20:01
|- - По самые по...   Цитата(kosmos440o @ 4.12.2019, 20:01) Ваш...   5.12.2019, 20:17
- - hont88   Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 5:03) А ч...   30.11.2019, 10:32
- - По самые по...   Самое последнее по обязательной сертификации Цита...   30.11.2019, 16:07
- - hont88   Получается-пожарная станция в сборе должна сертифи...   30.11.2019, 17:47
- - kosmos440o   Все устройства ППУ должны быть сертифицированы по ...   30.11.2019, 22:13
- - kosmos440o   Вот ссылка на статью, там другой список https://fi...   30.11.2019, 22:50
|- - По самые по...   Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 22:50) Во...   1.12.2019, 10:11
- - hont88   Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 23:13) Вс...   1.12.2019, 10:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных