> Трёхходовой и РПД, Распределение давлений в ИТП при работе
Jan28
сообщение 3.12.2019, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 401
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Добрый день.
Надо запроектировать ИТП на базе трёхходового клапана (3ХК), с подмесом, с регулятором перепада давлений (РПД). Судя по литературе, необходимо, чтобы располагаемый перепад теплосети весь потерялся на арматуре ввода, 3ХК и РПД. Пытаюсь разобраться (для общего понимания, для себя) как будут распределяться давления по ИТП и как будет срабатывать РПД. Набросал схемки. И какая-то фигня получается, хотя вроде все подобрано по книгам и пособиям. По схеме 1 - всё чётко. А вот по сх 2 и 3 вопросы (с учётом давлений на схемах):
1. Что будет происходить с РПД? Как он будет себя вести?
2. Что будет с давлением в обратке теплосети? По рисункам получается, что оно будет расти, но как-то это странно.
Чувствую, где-то у меня ошибка(и). Помогите пжл разобраться.
"До" - условно в первое мгновение после перехода ИТП на данный режим; "После" - после того, как арматура "подумает" и сработает.
По требуемым потерям на клапанах относительно систем, авторитетам и прочему - просьба не комментировать, это есть в других темах форума. Потери на клапанах показаны условно. Интересует именно принципиальный вопрос, а цифры просто для примера.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 110,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jan28   Трёхходовой и РПД   3.12.2019, 16:05
- - jota   Зайдите сюда: http://www.ktto.com.ua/calculation/k...   3.12.2019, 18:53
- - tiptop   Цитата(Jan28 @ 3.12.2019, 16:05) 2. Что б...   3.12.2019, 20:51
- - Jan28   Цитата(jota @ 3.12.2019, 18:53) Зайдите с...   4.12.2019, 9:32
|- - tiptop   Цитата(Jan28 @ 4.12.2019, 9:32) не понял,...   4.12.2019, 18:40
- - zeman   Вы своим насосиком в ИТП "замучаетесь пыль г...   4.12.2019, 15:06
- - Jan28   Цитата(zeman @ 4.12.2019, 15:06) ...поэто...   4.12.2019, 15:20
- - tiptop   Для решения такого рода задач используйте правила ...   4.12.2019, 22:23
- - Машинист   И всегда помните, что для того, чтобы пропихнуть п...   5.12.2019, 1:47
|- - инж323   Цитата(Машинист @ 5.12.2019, 1:47) И всег...   5.12.2019, 2:46
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 5.12.2019, 1:47) И всег...   5.12.2019, 11:50
- - Jan28   Цитата(tiptop @ 4.12.2019, 18:40) Там при...   5.12.2019, 11:46
- - qwertyuiop1   Зачем ставить 3хходовой, если у вас достаточно пер...   6.12.2019, 10:11
- - Jan28   Цитата(qwertyuiop1 @ 6.12.2019, 10:11) За...   6.12.2019, 11:15
- - tiptop   Кстати. На своём сайте я изложил рекомендации по в...   6.12.2019, 11:58
- - zshi   Про источник теплоснабжения сообщите что-нибудь. Г...   16.12.2019, 12:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных