> Повышение напора централизованной сети водопровода, Очень маленький свободный напор в точке подключения
Daria71
сообщение 8.12.2019, 15:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.12.2019
Из: тула
Пользователь №: 369939



Здравствуйте уважаемые специалисты.
Прошерстила форумы, так и не нашла понятного решения для моего случая, прошу прощения если повторяюсь.
Дело вот в чем, проектирую объект спортивного назначения, требуемый расход хозпит/пожар-3,93/9,2 л/с.
Водоканал (будь он неладен) дал точку подключения далеко, ставим колодец в близжайшей точке заданного водопровода, длина ввода 400 м!!! Причем разница в отметках трубы и оси насоса около 15 м, потери напора на всасывающей ветке (с учетом сопротивления и потерь в водомерном узле) около 3 м.
Получаем требуется, грубо говоря, до насосов 18 м плюс кавитационный запас (для пожарных насосов и того больше!). Но свободный напор в точке подключение, по ТУ, выданным Водоканалом, 0,4 атм, т.е. всего 4 м. Понимаю, что обычные моноблочые станции (закладывала изначально Вилло хеликс) работать не будут.
Сама впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, насосы редко приходится закладывать, и то таких проблем не было.
Вопрос: как мне действовать в данной ситуации? есть ли насосы, самовсасывающие например, которые справятся с задачей (Полный потребный напор, без вычета гарантированного 37м.) Что делать с пожарными насосами? Может есть какие-то установки типа эжекторов или вакуум-установок для поднятия напора перед насосами? Или в моем случае только бодаться с Водоканалом, чтобы выдали новую точку подключения с адекватным напором?
Буду очень благодарна за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Daria71   Повышение напора централизованной сети водопровода   8.12.2019, 15:22
- - aminopower   Цитата(Daria71 @ 8.12.2019, 15:22) Здравс...   8.12.2019, 17:27
|- - Daria71   Цитата(aminopower @ 8.12.2019, 17:27) Поч...   8.12.2019, 18:20
- - aminopower   Цитата(Daria71 @ 8.12.2019, 18:20) Думала...   9.12.2019, 7:48
|- - Daria71   Цитата(aminopower @ 9.12.2019, 7:48) СП 3...   9.12.2019, 8:11
- - Ferdipendoz   Я чёт не понял, почему резервуар-то на глубине трё...   9.12.2019, 8:58
|- - Daria71   Цитата(Ferdipendoz @ 9.12.2019, 8:58) Я ч...   9.12.2019, 9:49
|- - Ferdipendoz   Цитата(Daria71 @ 9.12.2019, 11:49) И ТУ с...   9.12.2019, 9:54
||- - Daria71   Цитата(Ferdipendoz @ 9.12.2019, 9:54) Вес...   9.12.2019, 10:02
||- - Ferdipendoz   Цитата(Daria71 @ 9.12.2019, 12:02) то тре...   9.12.2019, 12:32
|- - Водяной   Цитата(Daria71 @ 9.12.2019, 9:49) И ТУ с ...   9.12.2019, 9:57
- - Водяной   Такая ситуация? Я накидал за Вас, у меня же много ...   9.12.2019, 9:21
- - nagger   Не отправляйте и не звоните. А вот бумага всё стер...   9.12.2019, 11:22
|- - Daria71   Цитата(nagger @ 9.12.2019, 11:22) Не отпр...   9.12.2019, 11:24
- - Daria71   ГИП общался с водоканалом, действительно такой мал...   9.12.2019, 15:33
- - nagger   Возможно ли в принципе заставить Водоканал соблюда...   9.12.2019, 15:58
- - Daria71   Цитата(nagger @ 9.12.2019, 15:58) Возможн...   9.12.2019, 16:17
- - jiexawcr   Цитата(Daria71 @ 9.12.2019, 16:17) Видимо...   9.12.2019, 16:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных