> Толщина металла для воздуховодов
igorioha
сообщение 13.12.2019, 17:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.1.2013
Пользователь №: 176497



ПО снипу:
6.13 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм.
При закупке металла 0,8 мм по факту металл приходит +/-2%, что прописано в ГОСТ как норма. Т.е. при замере толщиномером получается 0,779 мм.
Отсюда вопрос - можно ли использовать данный металл или нужно брать 0,9 мм.