Борис Владимиров...
сообщение 13.12.2019, 20:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Сдравствйуте специалисты. Привод Danfoss FC202 200KW.
При включении сразу ЧРП останавливается по аварии А14. (Пробой на землю)
Я так понимаю что он определяет несиметрию токов на выходе.
А какой уровень несиметрии должен быть чтоб активировалась эта авария.
Хотим померить токи на выходе, но хотелось бы знать какой разброс нормальный.
Без двигателя ЧРП запускается без ошибки.
Борис Владимирович
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Борис Владимирович   Danfoss Fc202 А14   13.12.2019, 20:48
- - Сергей Валерьевич   Такое возможно, если АД в звезде, и центр звезды н...   13.12.2019, 21:43
- - kosmos440o   Обратитесь в сервис центр Данфосс по месту. С этой...   13.12.2019, 22:23
- - DriverFirst   Цитата(Борис Владимирович @ 13.12.2019, 19...   14.12.2019, 9:01
- - Борис Владимирович   Здравствуйте Специалисты. Двигатель в звезде и це...   16.12.2019, 20:16
- - Борис Владимирович   Здравствуйте. Проверили все, правда заменить ни да...   19.12.2019, 22:21
- - mr_Frodo64   Если у вас есть ещё точно такие же установки, то д...   20.12.2019, 5:31
- - LordN   Цитата(Борис Владимирович @ 14.12.2019, 0...   20.12.2019, 10:05
- - Борис Владимирович   Здравствуйте специалисты. Продолжение поиска неисп...   13.1.2020, 15:20
- - Alexander_I   Правильно сомневаетесь. Они, скорее всего, имели в...   13.1.2020, 16:59
- - Борис Владимирович   Ура!!! Замена датчиков тока с соседни...   10.2.2020, 22:56
- - gmz_001   Менять тогда уж вместе с проводом, либо коннекторы...   13.2.2020, 14:58
- - gmz_001   Вот даташит. Номинальный ток 300A при этом ток на ...   13.2.2020, 15:22
- - gmz_001   И вообще они вполне себе находятся под заказ, 170...   13.2.2020, 16:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274