Teplovod точность регулирования температуры 22.12.2019, 9:30 tiptop Лучше говорить о "погрешности".
Но на... 22.12.2019, 9:46 GYUR22 Процесс обычно в установке квазистатический и +-1C... 22.12.2019, 13:04 Banned Есть регуляторы с погрешностью 1С во всем диапазон... 22.12.2019, 18:36 Lex Цитата(Teplovod @ 22.12.2019, 13:30) с ка... 23.12.2019, 8:49![]() Teplovod Цитата(Lex @ 23.12.2019, 8:49) Поясните -... 23.12.2019, 9:29![]() tiptop ГОСТ 24856—2014
регулятор прямого действия: ... 23.12.2019, 11:09 vovganmgk зависит от контроллера, реализации ПИД в этом кон... 23.12.2019, 9:21