Кондиционер Тошиба 18n3kv инвертор, эмуляция вентилятора |
|
|
|
1.1.2020, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Предыстория: был кондиционер с разбитым внутреннем блоком (подсунули на складе поставщика), выкидывать жалко, просто лежал. Подвернулся объект, на котором нет ни электричества (5 кВт на всё про всё), а так же нет других источников тепла для подогрева приточки. Ситуация практически патовая. Решили смастерить тепловой насос воздух-воздух и им греть приточку. Опыт есть: наружный блок от кондиционера + фреоновый теплобменник + частотный регулятор на приточку по температуре фреона. Греет охлаждает, но расход воздуха по системе всегда разный и зависит от погоды на улице, жить можно, всё работает.
В процессе вылезли неприятные грабли: у Тошибы есть защита от поломки вентилятора внутреннего блока. И она ни как у всех - по температуре теплообменника, а прям существует какая-то обратная связь от самого вентилятора.
Внимание вопрос. Что в чёрном ящике? Как плата внутреннего блока определяет, что вентилятор к ней не подключен? Что из себя представляет эта обратная связь и как можно её обмануть?
В представительство Тошибы буду звонить после праздников, или не буду, если вопрос удастся решить самостоятельно.
Заранее спасибо за любые интересные версии. Повесить рядом с щитом автоматики движок вентилятора от внутреннего блока кондиционера не предлагать. ))
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов Кондиционер Тошиба 18n3kv инвертор 1.1.2020, 15:22 Kotlovoy Как быстро определяется неисправность? Если мгнове... 1.1.2020, 18:13 narkom Двигатель вентилятор внутреннего блока -постоянног... 1.1.2020, 18:32 Сергей А. Ефремов Цитата(narkom @ 1.1.2020, 18:32) Двигател... 13.1.2020, 23:36 manjey73 Где-то уже видел подобное, люди просто вешают мото... 1.1.2020, 20:43 Сергей А. Ефремов Цитата(manjey73 @ 1.1.2020, 20:43) Где-то... 1.1.2020, 21:00 LordN там как правило датчик холла стоит. надо найти куд... 1.1.2020, 21:01 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 1.1.2020, 21:01) там как п... 1.1.2020, 21:06 Runner B Импульсы с таходатчика. 1.1.2020, 21:04 narkom Датчик Холла. 1.1.2020, 21:25 LordN Цитата(narkom @ 2.1.2020, 1:25) Датчик Хо... 1.1.2020, 21:35 Kotlovoy Если датчик Холла выведен на контроллер, то проще ... 1.1.2020, 21:38 Сергей А. Ефремов https://youtu.be/zg0XIvs3yFk
Есть вот даже такая ... 13.1.2020, 18:21 Сергей А. Ефремов https://youtu.be/4wSN3jlJ5p8 13.1.2020, 21:36 Runner B Часть входной цепи для импульсов датчика срисуйте. 13.1.2020, 22:30 Runner B Можно сервис мануал поискать, там обычно есть осц... 13.1.2020, 23:36 Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 13.1.2020, 23:36) Можно... 14.1.2020, 0:01 Runner B Представление об амплитуде импульсов с таходатчика... 14.1.2020, 0:02 Сергей А. Ефремов Что если амплитуда ровна и что если нет? Вот в чём... 14.1.2020, 0:16 Runner B Попробуйте два импульса на оборот. Сигнал таходатч... 14.1.2020, 0:31 SSA Вот кусок схемы от Fujitsu General: 14.1.2020, 6:26 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 14.1.2020, 6:26) Вот кусок с... 14.1.2020, 8:21 SSA Похожее рассматривали на аирконе: http://www.airco... 14.1.2020, 6:53 Runner B В таком случае выход с движка это ключ замыкающий ... 14.1.2020, 8:47 Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 14.1.2020, 8:47) В тако... 14.1.2020, 8:57  Kotlovoy Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.1.2020, 8:5... 14.1.2020, 9:02 SSA Ну, не гадайте, сходите на аиркон. 14.1.2020, 9:20 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 14.1.2020, 9:20) Ну, не гада... 14.1.2020, 9:39 SSA Ссылка в посте 22. 14.1.2020, 12:48 Kotlovoy Там всего 21 пост. 14.1.2020, 13:06 Сергей А. Ефремов Надо атаковать представительство тошибы ну или уже... 14.1.2020, 16:31 Сергей А. Ефремов https://youtu.be/iRD4SNUlzJ8 15.1.2020, 12:43 Сергей А. Ефремов Не было свободного времени, проблему решить пока т... 23.1.2020, 13:48 narkom У дайкина вот так. Смотрите дальше сами, по аналог... 23.1.2020, 17:33 Сергей А. Ефремов Цитата(narkom @ 23.1.2020, 17:33) У дайки... 23.1.2020, 18:00 narkom Я не электронщик, но, похоже, что частота импульсо... 23.1.2020, 18:15 Сергей А. Ефремов
Точно 7,2V, не 15V?
Вероятно на клемму 5 ещё ... 23.1.2020, 19:02 Kotlovoy Откуда 15, 7,2 вольта, по схеме же видно, открытый... 23.1.2020, 21:24 Сергей А. Ефремов Клемма PG - output of pulse generator (выход с ген... 23.1.2020, 22:50 Kotlovoy Как вы думаете, сколько покажет тестер на постоянн... 23.1.2020, 23:05 Kotlovoy during operation - во время работы, а не стоянки. 23.1.2020, 23:21 Сергей А. Ефремов Впульсы - это типа замыкание на массу, от обратног... 23.1.2020, 23:26 yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.1.2020, 22... 28.1.2020, 12:13  Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 28.1.2020, 12:13) Не совсе... 28.1.2020, 21:44 Kotlovoy 1/2 -это коэффициент заполнения, величина, обратна... 23.1.2020, 23:29 Сергей А. Ефремов Генератор импульсов пришел, ставить пока не пробов... 4.2.2020, 16:40 Сергей А. Ефремов Колдовал 3 часа не запустилась, печалька... (( 5.2.2020, 21:39 Сергей А. Ефремов Завелась шарманка. Получается вроде что у Тошнибы ... 7.2.2020, 14:54 yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 13:5... 7.2.2020, 15:01 Сергей А. Ефремов Всё верно, если задать 140Гц, то работает как угод... 7.2.2020, 15:28 Сергей А. Ефремов Максимум можно задать 230Гц, потом уже тоже начина... 7.2.2020, 16:59 Kotlovoy У вас там вроде есть сигнал задания оборотов, може... 7.2.2020, 17:13 Сергей А. Ефремов Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2020, 17:13) У вас ... 7.2.2020, 19:33 Kotlovoy Если так, как написано, то ваш путь - это ГУН. 7.2.2020, 19:50 Сергей А. Ефремов Есть лайфхак: задаёшь ровно 230Гц и он перестаёт в... 7.2.2020, 21:06 narkom Очень познавательно! Спасибо за feedback.
Ампл... 8.2.2020, 13:16 Сергей А. Ефремов Цитата(narkom @ 8.2.2020, 13:16) Очень по... 8.2.2020, 16:01 Сергей А. Ефремов 230Гц работает, но всё равно выдаёт ошибку, в этот... 10.2.2020, 20:48 Сергей А. Ефремов Инвертор прикольно работает, первый раз ставлю так... 10.2.2020, 21:05 Сергей А. Ефремов Добавил такую релюшку на клемму 5 для коммутации п... 19.2.2020, 12:10