Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Библиотеки Джинов для Desigo Insight 4.1, 5, Дополнительные библиотеки
АндрейХ
сообщение 8.1.2020, 16:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.3.2017
Пользователь №: 318348



Доброго всем дня.
Для начала:
Имеется в наличии XWORKS 4.1(старый ключ, работает по обманке системного времени ПК), 5.0 (без ключа, обманывается легко), 6.0 (официальный ключ)
Имеется Desigo Insight 4.1, 5.0 (работает от старого ключа, или эмулятора без ограничений)
В 2012 году проходил обучение в Сименсе на 4.1 под руководством Поппеля (он оттуда уволился).
Так вот, в чём вопрос к знатокам:
Для Desigo Insight 4.1 Поппель давал дополнительную библиотеку Джинов с красивыми вентиляторами, насосами, и клапанами.
Есть ли такая доп.бибиотека для версий Desigo Insight 5 и 6?
Если есть, то поделитесь плиз... rolleyes.gif

ПыСы. Делал конвертацию проекта Desigo Insight с 4.1 на 5.0, с нескольких раз получилось, но что-то не то, СКАДА подтормаживает, особенно при перехода со страницы на страницу графика прорисовывается до 10-ти секунд, это очень долго.
Фирмварки в контроллерах не выше 4-й версии, потому что если прошью 5-ю версию, то Desigo Insight 4.1 их не видит, сплошные ошибки.
Может кто имеет опыт правильной конвертации проектов, и напишет, в какой последовательности, и что надо делать.
Если будет без тормозов, то перешью фирварки всех ПЛК на 5-ю версию, переконверчу проекты, перезалью, и подцеплю к Desigo Insight 5.

В чём вся соль, а всего лишь в одном блоке CFC - DO. Дело в том, что в прошивках до 4 есть один баг, это то, что при сработке аларма по выходу (например по фид бэку) выход остается включенным, что в принципе неверно. В версиях от 5-й выход по аварии деактивируется, что является правильным.
Вот и вся загвоздка, всего в одном дискретном выходе! Но их, этих выходов уева туча, и 95% для управления устройствами с фид бэком (с обратной связью подтверждения, например с пускателя, или частотника)...
С уважением... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных