Niki91eee
сообщение 18.1.2020, 13:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.1.2020
Пользователь №: 371570



Добрый день! Интересует расположение спринклеров над кабельными линиями. Обрисовываю ситуацию : Жилой комплекс с парковкой, высота парковки 6-8 м. Смонтировал практически всю систему АУПТ по паркингу ( 4250 оросителей), пришли электрики кинули свои лотки, заказчик увидел всю картину и заставляет меня переделывать систему т.е. опускать лучи под кабельные линии ( причём система практически была сдана, именно монтаж). Вырисовывается такая картина: Ороситель получается над потолком 290 мм от перекрытыя, ниже на расстоянии примерно 600 - 700 мм кабельные линии. Просмотрел весь СП 5... и там ни слова не указанно про такие нюансы. По ссылке ниже предоставил графически как это выглядит( зелёным цветом выдели где проходят кабельные линии).Коллеги, если есть нормативы по этому вопросу скажи где их прописывают.
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 231,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Niki91eee   АУПТ спринклера над кабельными линиями   18.1.2020, 13:05
- - BTS   Вопросы установки спринклеров относительно препятс...   19.1.2020, 19:16
- - BTS   Ещё есть в документе Бийской "Спецавтоматики...   19.1.2020, 19:49
- - Павел Петров   Стоп, стоп, стоп. Где в СП 5 сказано что нельзя ту...   20.1.2020, 9:46
|- - BTS   Цитата(Павел Петров @ 20.1.2020, 9:46) Ст...   20.1.2020, 14:54
- - jiexawcr   Тут наверное не нормативные, а договорные обязател...   20.1.2020, 9:48
- - Niki91eee   Цитата(jiexawcr @ 20.1.2020, 9:48) Тут на...   20.1.2020, 10:39
|- - jiexawcr   Цитата(Niki91eee @ 20.1.2020, 10:39) Да н...   20.1.2020, 11:37
- - Composter   А проект был?   20.1.2020, 10:42
- - Niki91eee   Есть конечно, но он сырой, и все отметка по всем о...   20.1.2020, 10:49
- - BTS   В конкретном случае можно сделать разрезы с нанесе...   20.1.2020, 15:26
- - BTS   При неплотном пакете можно поторговаться о том, чт...   20.1.2020, 16:36
|- - Павел Петров   Цитата(BTS @ 20.1.2020, 16:36) При этом н...   21.1.2020, 10:39
|- - jiexawcr   Цитата(Павел Петров @ 21.1.2020, 10:39) 1...   21.1.2020, 11:10
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 21.1.2020, 11:10) не пу...   21.1.2020, 15:33
- - jiexawcr   да, норм на такое нет, только логика. если мешает,...   20.1.2020, 17:01
- - Composter   ну если проект сырой ,то нужно с заказчиком соглас...   20.1.2020, 23:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных