> Сarel Pcoxs, Блокировка/тревога (system blocked alarm)
Mefestofil
сообщение 23.1.2020, 8:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



На дисплее контроллера вылезла надпись alarm/system blocked - включение установки заблокировано. При этом установка включена и работает. В чем может быть причина? В инструкции ничего по этому поводу не нашел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1.jpg ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mefestofil   Сarel Pcoxs   23.1.2020, 8:13
- - cozloroma   Может режим Manual установлен?   23.1.2020, 20:17
- - Mefestofil   Короче такая тема. Постоянно горит на дисплее авар...   29.1.2020, 9:54
- - svintus   Сымитировать сигнал на входе контроллера, для нача...   29.1.2020, 10:23
- - Mefestofil   температура обратной воды 80 градусов, перегрев, з...   29.1.2020, 10:50
- - svintus   Сам вход контроллера. Логика входа в программе, мо...   29.1.2020, 10:54
- - Mefestofil   Разобрался с ошибкой Е23 - угрозой замерзания кало...   30.1.2020, 10:44
- - Mefestofil   Может еще какие-то настройки в контроллере влияют ...   31.1.2020, 6:41
- - Mefestofil   Тема закрыта. Разобался   5.2.2020, 7:50
|- - muradti   Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 8:50) Тема ...   21.3.2021, 19:38
|- - svintus   Цитата(muradti @ 21.3.2021, 18:38) Как???...   22.3.2021, 10:24
- - B_A_N-k   Цитата(Mefestofil @ 5.2.2020, 7:50) Разоб...   17.12.2020, 18:01
- - stalker83r   Здравствуйте такая же ошибка "Е21" и бло...   28.12.2020, 20:51
- - mr.trololo   Цитата(Mefestofil @ 30.1.2020, 10:44) Раз...   28.12.2020, 21:46
|- - SERGOLD   Цитата(mr.trololo @ 28.12.2020, 21:46) Вы...   9.10.2022, 11:49
|- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 11:49) В инст...   9.10.2022, 12:28
|- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 9.10.2022, 12:28) Уровни...   9.10.2022, 12:50
|- - SERGOLD   Один провод от термостата разморозки идет на сигн...   9.10.2022, 13:12
|- - SERGOLD   Диагностика исправности контроллера при аварии Е22...   9.10.2022, 13:33
- - muradti   у меня проблема, на приточке прорвало нагреватель ...   11.3.2021, 0:40
- - ericOTT   Всех приветствую. Чтобы не плодить подобные же тем...   23.11.2023, 11:19
- - AI 155   А что с теплоносителем ? Теплоноситель есть, подач...   23.11.2023, 13:13
|- - ericOTT   Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 13:13) А что ...   23.11.2023, 22:34
- - AI 155   Расскажите, как решили вопрос.   23.11.2023, 22:44
|- - ericOTT   Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 22:44) Расска...   24.11.2023, 8:21
- - AI 155   Понятно, спасибо.   24.11.2023, 9:16
- - AI 155   Доброго дня. Чтобы темы не плодить. Поделитесь пож...   27.11.2023, 9:52
- - AI 155   Отбой. Нашел. Надо было выяснить конфигурацию i/o ...   28.11.2023, 10:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных