сообщение 23.1.2020, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Столкнулся с одной очень интересной задачей. Нужно посчитать фактические теплопотери через все раздолбанные двери в здании, для чего было проведено термографическое обследование всех дверей и замерены их площади. То есть у нас есть:
1. Площадь двери.
2. Наружная температура.
3. Средняя температура внутренней поверхности двери.

Начинаем считать по формуле Q=S*dT/R. Внимание вопрос, чему в нашем случае равно R и зачем оно вообще нужно при фактическом расчете?

Сообщение отредактировал Airflow - 23.1.2020, 12:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 310,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Airflow   Расчет фактических теплопотерь через ограждающие конструкции   23.1.2020, 12:39
- - WParamonov   Я так думаю вы не стого места зашли. Я бы обратил ...   23.1.2020, 15:33
- - Airflow   Вопрос как раз в самих дверях. Их замеренное в лаб...   23.1.2020, 15:44
|- - Const82   Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 15:44) Вопрос...   23.1.2020, 16:51
- - lovial   Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 12:39) Столкн...   23.1.2020, 16:52
|- - Composter   Цитата(lovial @ 23.1.2020, 16:52) И да, у...   24.1.2020, 9:44
- - Airflow   А почему между внутренней поверхностью и внутренни...   24.1.2020, 7:12
|- - lovial   Цитата(Airflow @ 24.1.2020, 7:12) А почем...   24.1.2020, 9:38
- - Airflow   Все эти двери эвакуационные и ведут на улицу прямо...   24.1.2020, 10:33
|- - lovial   Цитата(Airflow @ 24.1.2020, 10:33) Все эт...   27.1.2020, 10:22
- - WParamonov   Хм. Вот сломался у меня насос. Он работает, но не ...   24.1.2020, 12:36
|- - selbultekov   Цитата(WParamonov @ 24.1.2020, 16:36) Хм....   24.1.2020, 12:50
- - Airflow   Тепловизор есть, делал самостоятельно затратив час...   27.1.2020, 7:31
|- - WParamonov   Цитата(Airflow @ 27.1.2020, 7:31) Теплови...   27.1.2020, 10:13
|- - Airflow   Цитата(WParamonov @ 27.1.2020, 11:13) Мож...   28.1.2020, 15:26
|- - WParamonov   Цитата(Airflow @ 28.1.2020, 15:26) Это ог...   28.1.2020, 16:24
- - Const82   Чем метод, приведенный в 4 сообщении не устраивает...   28.1.2020, 15:36
- - shprot   ЦитатаНачинаем считать по формуле Q=S*dT/R. Вниман...   29.1.2020, 1:01
- - shprot   ЦитатаНачинаем считать по формуле Q=S*dT/R. Вниман...   29.1.2020, 1:01
- - Airflow   Спасибо,более чем доступно. А что за программа на ...   29.1.2020, 10:41
- - shprot   Не за что, программа Калькулятор ОВК: https://www....   29.1.2020, 14:07
- - Inchin   Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 12:39) Столкн...   29.1.2020, 14:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных