> Водоохлаждаемый газоход, охлаждение газа в трубе с помощью трубок с холодной водой
Punch7
сообщение 24.1.2020, 9:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.1.2020
Пользователь №: 371894



Здравствуйте, хотел бы обратится к Вам с вопросом уважаемые форумчане. Есть водоохлаждаемый газоход длиной 50 метров, диаметр газохода 2,4 метра, внутри вдоль всего газохода находятся трубки с водой. Собственно по трубе движется газ с начальной температурой 1200 градусов,температура воды в трубках 40-50 градусов, расход воды 600 мкуб в час, расход газа 200000 нмкуб в час, расчет можно производить для воздуха. Нужно рассчитать перенос тепла через весь газоход, плотность потока через стенку, температуры стенок газохода. Интересует Ваше мнение, литература по этой тематике, наводки на правильное решение, полностью за меня естественно не нужно ничего делать. По собственным расчетам получил следующие данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Punch7   Водоохлаждаемый газоход   24.1.2020, 9:06
- - Punch7   Здравствуйте, хотел бы обратится к Вам с вопросом ...   24.1.2020, 9:06
- - Twonk   Смотрите "Методику теплового и гидравлическог...   25.1.2020, 17:30
- - Twonk   5) Откуда такая уверенность, что на каждом участке...   25.1.2020, 18:14
- - Punch7   Добрый день Twonk, Благодарю Вас за разбор полетов...   27.1.2020, 9:13
- - Twonk   Если вам известно (выдано) изменение температуры в...   27.1.2020, 21:08
- - Punch7   Газ должен охладиться до 500 градусов, в этом цель...   28.1.2020, 8:30
- - Twonk   Можно выполнять расчет, разбивая схему на отдельны...   28.1.2020, 10:28
- - Punch7   Я знаю что это водоохлаждаемый газоход, а как из н...   28.1.2020, 10:38
- - Punch7   Получилось что при изменении температуры воды на 1...   28.1.2020, 11:12
- - Nemesis   В жизни это работать не будет (охлаждение с 1200 д...   29.1.2020, 0:11
|- - shvet   Цитата(Nemesis @ 29.1.2020, 0:11) В жизни...   31.1.2020, 8:34
- - Punch7   Здравствуйте, пересчитал, посмотрите файл, проверь...   30.1.2020, 12:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных