> Расчёт настройки радиаторного клапана
santexnik1
сообщение 24.1.2020, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Одна из веток системы отопления состоит из одинаковых 7 радиаторов. К радиаторам мощностью 4000 Вт (максимальная мощность может быть 4500 Вт) должен быть присоединен клапан Sanext RV2. Расход через радиаторы 0,1751 м3/ч. Программа Магикад имеет вот такую диаграмму для определения kv и настройки этого клапана
Прикрепленное изображение
и выдает kv=0,31 м3/ч, соответсвенно перепад при данном расходе 32 кПа и настройка 5,9. Но на сайте производителя https://sanext.ru/files/pasport_rv2.pdf (страница 4) kv=0,31 м3/ч это далеко не максимальный, при нем настройка всего лишь 4,8, а при 5,9 уже kv=0,5 м3/ч. Соответсвенно и перепад давления уже ниже (0,1751/0,5)в квадрате= 0,12 бар= 12 кПа. Ручной расчет кажется более логичным. Может ли быть, что в программу загружена неправильная диаграмма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных