На компрессорной установке управление эл.двигателем осуществляется ПЧ ABB ACS800 7.X. После 15 лет эксплуатации стала выпадать ошибка 3130. При работе на малых оборотах эл.двигатель мог работать хоть сутки при выходе на максимальную мощность мог работать от 1часа до 3-4 часов и после выпадания ошибки останавливаться.

ПИТАЮЩ ФАЗА
(3130)
3.06, FW 2, бит 0
Имеют место колебания напряжения в звене
постоянного тока. Возможными причинами
могут быть отсутствие одной из фаз сети,
перегорание предохранителя или внутренняя
неисправность выпрямительного моста.
Отключение происходит, когда пульсации
напряжения превышают 13 % от уровня
напряжения постоянного тока.
Проверьте сетевые предохранители.
Убедитесь в отсутствии асимметрии фаз
сети.

Были произведены рекомендуемые действия.( Прочистка винтелей, протяжка всех соединений, проверка кабелей на пробои и заземление). Причину устранить не удалось!

Сообщение отредактировал piramida45 - 27.1.2020, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 14:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных