macvaer
сообщение 3.2.2020, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297561



Добрый день, проектирую котельную, установлено два котла по 1350 кВт, один основной, один резервный.
На каждом установлено по трехходовому клапану. Далее оба трубопровода соединяются в один и идут к насосам для загрузки теплообменников сетевого контура.
Вопрос: есть ли рациональный и экономический смысл ставить после котлов на общий трубопровод, до насосов еще один трехходовой клапан?
P.S. я понимаю, есть смысл, если будет работать сразу два котла, но работает по факту 1, так как второй резервный.
Чем чревато использование котлов и системы без него?


Сообщение отредактировал macvaer - 3.2.2020, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- macvaer   Установка трехходового клапана после котлов   3.2.2020, 10:23
- - Ashihara   Цитата(macvaer @ 3.2.2020, 10:23) Добрый ...   3.2.2020, 11:46
- - tiptop   Цитата(macvaer @ 3.2.2020, 10:23) Вопрос:...   3.2.2020, 12:34
- - Машинист   А за теплообменником, на сетевой стороне, еще один...   3.2.2020, 16:27
- - macvaer   Вот принятая схема, до этого думали трехходовой по...   5.2.2020, 4:12
- - Галиев   Как мне думается, система и в таком виде будет раб...   5.2.2020, 14:12
- - zeman   Трехходовые на котлах нужны для повышения температ...   5.2.2020, 14:27
- - macvaer   Цитата(zeman @ 5.2.2020, 15:27) Трехходов...   6.2.2020, 7:05
- - vp_ponomarev   у нас в городе есть такая схема. В ней "котло...   6.2.2020, 8:25
- - Машинист   С модуляционной горелкой, имхо, можно без общекоте...   6.2.2020, 8:57
|- - Галиев   Цитата(Машинист @ 6.2.2020, 8:57) С модул...   6.2.2020, 10:08
|- - Машинист   Цитата(Галиев @ 6.2.2020, 10:08) Почему в...   7.2.2020, 15:38
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 7.2.2020, 15:38) надо з...   7.2.2020, 17:20
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 7.2.2020, 17:20) Я бы ска...   7.2.2020, 20:18
- - инж323   Видимо потому, что не пришло время задаться вопрос...   6.2.2020, 10:30
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 7.2.2020, 20:18) Я бы не ...   7.2.2020, 22:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных