Vic1
сообщение 4.2.2020, 22:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 372498



Добрый день, неделю роюсь в интернете и пока ничего дельного не нашел, потому прошу помощи с решением задачи.
Есть помещение, объемом 135 m3
Работает в двух режимах,
1) Поддержание температуры 22-25 градусов
2) Поддержание температуры 35-50 градусов (настраиваемо)
Переход из режима в режим макисмум 15 минут, т.е должен нагреть/охладить воздух в помещении макисимум за 15 мин, лучше быстрее.
Температура на улице +10..+40 градусов

В помещении работают люди, потому обогрев всякими тепловыми пушками на дизеле/газе не допустим, да и по местным нормам запрещен.
При этом не хочется выходить за бюджет, максимум в 3000 долларов.

Пока пришло в голову только 2 идеи:
1) Поставить, канальный кондиционер и обмануть/подкрутить датчик температуры, что бы кондиционер мог нагревать помещение хотя бы до 45 градусов. На сколько это реализуемо и безопасно для кондиционера - нагревать помещение до 45 градусов ?
2) Возудх пропускать через внутренний блок при охлаждении, а потом механически переключать на внешний при нагреве. Но тут проблема возникает при варианте нагрева помещения, когда на улице +10, внутренний блок(который будет с улицы тепло забирать), как я понял не может работать/охлаждать ниже +20..+18.

Ой как не хочется кулибинить с этим всем, но задача есть и ее надо решить, может есть какое-то оборудование, на это способное или может какие еще идеи будут ?

Спасибо.

Сообщение отредактировал Vic1 - 4.2.2020, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vic1   Охлаждение до 22 и отопление до 40-50 кондиционером   4.2.2020, 22:44
- - Alex2001   Цитата(Vic1 @ 4.2.2020, 22:44) Добрый ден...   5.2.2020, 0:41
- - Vic1   1) Теплопотери пока не знаю как посчитать, помещен...   5.2.2020, 3:18
- - SSA   Задача без теплопритоков не решаема. + а точно над...   5.2.2020, 4:29
- - Prasolov   Перепад температуры воздуха в помещении 25гр. Мощ...   5.2.2020, 9:44
|- - Alex2001   Цитата(Prasolov @ 5.2.2020, 9:44) Перепад...   5.2.2020, 12:07
|- - Prasolov   Цитата(Alex2001 @ 5.2.2020, 12:07) Внутре...   5.2.2020, 13:57
|- - Alex2001   Цитата(Prasolov @ 5.2.2020, 13:57) Это не...   5.2.2020, 14:12
- - Сергей А.   Тепловой насос вода-воздух. Завести в помещение во...   5.2.2020, 10:00
- - Vic1   Влаговыделение будет, площадь влажной поверхности ...   5.2.2020, 11:45
|- - Prasolov   Цитата(Vic1 @ 5.2.2020, 11:45) Влаговыдел...   5.2.2020, 14:46
|- - Alex2001   Цитата(Prasolov @ 5.2.2020, 14:46) Из это...   5.2.2020, 15:22
|- - инж323   Цитата(Prasolov @ 5.2.2020, 14:46) Напрям...   6.2.2020, 10:01
- - Prasolov   Рабочий диапазон при работе на охлаждение, наприме...   5.2.2020, 14:28
|- - Alex2001   Цитата(Prasolov @ 5.2.2020, 14:28) Рабочи...   5.2.2020, 14:33
- - Prasolov   Возможное решение по снижению производительности т...   5.2.2020, 16:23
- - Vic1   Так, погодите, я не понял, вопрос стоит о том, что...   5.2.2020, 18:21
|- - Alex2001   Цитата(Vic1 @ 5.2.2020, 18:21) Так, погод...   5.2.2020, 18:53
- - Vic1   Внутрь только канальный модуль. 50 градусов для не...   5.2.2020, 19:05
- - Prasolov   Вар.1 - tвнутр 50гр влажность неизвестна - tнар ...   6.2.2020, 9:09
- - Vic1   Цитата(Prasolov @ 6.2.2020, 6:09) Вар.1 ....   6.2.2020, 11:50
|- - инж323   Цитата(Vic1 @ 6.2.2020, 11:50) Так постав...   6.2.2020, 13:01
- - Vic1   Нашел вот такое чудо Samsung AC100MNMDKH/EU + AC10...   13.2.2020, 3:45
|- - Alex2001   Цитата(Vic1 @ 13.2.2020, 3:45) Нашел вот ...   13.2.2020, 9:04
- - Nikk65   Инж прав, мухи – котлеты. Цикл 1 – охлаждение с 50...   13.2.2020, 9:57
|- - Alex2001   Цитата(Nikk65 @ 13.2.2020, 9:57) Инж прав...   13.2.2020, 12:22
- - Nikk65   Ну если внутри +50, то на первых порах и наружные ...   13.2.2020, 16:12
|- - Alex2001   Цитата(Nikk65 @ 13.2.2020, 16:12) Ну если...   13.2.2020, 20:09
- - инж323   Не, ну после ремонта третьего то потребуют пояснен...   13.2.2020, 20:27
|- - Alex2001   Цитата(инж323 @ 13.2.2020, 20:27) Не, ну ...   14.2.2020, 11:20
- - Nikk65   Просто примерный алгоритм работы систем в комплекс...   14.2.2020, 0:04
- - 327   Коллеги, в камеры интенсивного охлаждения на пищёв...   17.2.2020, 15:15
|- - yozik   Цитата(327 @ 17.2.2020, 14:15) Компрессор...   20.2.2020, 14:14
- - Vic1   Заказал вот это чудо AC100RNMDKG/EU + AC100RXADKG/...   25.2.2020, 1:58
- - Vic1   Всем привет. Если кому интересно, собрал систему,...   5.9.2020, 1:21
|- - Alex2001   Цитата(Vic1 @ 5.9.2020, 1:21) Всем привет...   5.9.2020, 11:57
- - Vic1   Да, Самсунг. Да вдуваю, но не 40, а то, что после ...   7.9.2020, 15:45
|- - Alex2001   Цитата(Vic1 @ 7.9.2020, 15:45) Да, Самсун...   13.9.2020, 22:17
- - Vic1   А чего ему не тянуть, я ничего не перепаивал, схем...   18.9.2020, 1:51
- - Prasolov   Цитата1) теплообменник, 7) теплообменник, Это что...   18.9.2020, 10:23
- - Vic1   Теплообменник это воздух из комнаты выкидывается н...   21.9.2020, 0:07
|- - Alex2001   Цитата(Vic1 @ 21.9.2020, 0:07) Теплообмен...   21.9.2020, 8:56
- - Vic1   Да, рекуператор, я не правильно назвал...   23.9.2020, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных