> Котельная 5,5МВт на низком давлении, Возможно ли?
GazRust
сообщение 6.2.2020, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290



Добрый день! Вопрос возник из-за проблемы: котельная на 4,5 МВт, низкое давление на входе 0,003МПа, котлы Ignis R-2000 на 2,0МВт с горелками Cib unigas R91 PR и один на 500 кВт. Рампа к горелке подобрана корректно и может работать при таком давлении, что написано в паспорте и подтверждалось со слов сервисников, устанавливавших горелки, однако при запуске, горелки отказывались нормально работать при установленном давлении. Проблему удалось решить лишь поднятием давления в котельной до 0,03 МПа, что повлекло пересогласование проекта и попадание котельной в 3 класс опасности ОПО, т.к это уже среднее давление.
У кого есть опыт проектирования и эксплуатации газовых котельных мощностью от 3,0 МВт и выше? Возможна ли их работа на низком давлении 0,003 МПа? Есть ли какие-либо примеры таких котельных?
Сейчас занимаемся котельной мощностью 5,5 МВт с котлами Rossen и горелками Baltur TBG 260 МС, со слов представителей Baltur горелки будут прекрасно работать при 0,003 МПа, однако хотелось бы каких-либо гарантий, что ситуация не повториться.
Буду благодарен за ответы.

Сообщение отредактировал GazRust - 6.2.2020, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GazRust   Котельная 5,5МВт на низком давлении   6.2.2020, 15:01
- - Смит   Цитата(GazRust @ 6.2.2020, 15:01) У кого ...   6.2.2020, 15:36
|- - GazRust   Цитата(Смит @ 6.2.2020, 15:36) В советско...   6.2.2020, 16:01
- - инж323   любят производители горелок показывать низким мини...   6.2.2020, 16:53
- - Kotlovoy   Цитата(GazRust @ 6.2.2020, 15:01) горелки...   6.2.2020, 20:02
|- - GazRust   Цитата(Kotlovoy @ 6.2.2020, 20:02) По как...   7.2.2020, 9:26
|- - Галиев   Цитата(GazRust @ 7.2.2020, 9:26) В общем,...   7.2.2020, 10:34
||- - GazRust   Цитата(Галиев @ 7.2.2020, 10:34) Видите л...   7.2.2020, 11:56
||- - Галиев   Цитата(Valiko @ 8.2.2020, 13:16) А опуски...   9.2.2020, 17:13
|- - Jaded   [quote name='GazRust' date='7.2.2020, ...   29.5.2020, 12:34
- - energuy   Сейчас посмотрел старые режимки. Лично настаивал c...   7.2.2020, 7:39
- - Valiko   можно всё. Свеча (автоматическая) при пуске первог...   7.2.2020, 8:57
- - Галиев   По интернету горелку не настроишь. Обязательно - ...   7.2.2020, 20:44
- - Галиев   Не удивлюсь, если "сервисники" накосячил...   7.2.2020, 21:02
- - timofeyprof   Цитата(GazRust @ 6.2.2020, 16:01) горелки...   8.2.2020, 11:08
- - Valiko   Чудес не бывает. Общекотельный газопровод 200. А о...   8.2.2020, 13:16
- - GazRust   Цитата(timofeyprof @ 8.2.2020, 11:08) гор...   11.2.2020, 9:29
|- - Галиев   Цитата(GazRust @ 11.2.2020, 9:29) P.S. А ...   11.2.2020, 18:04
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 11.2.2020, 18:04) Да овны...   11.2.2020, 18:44
- - инж323   ну и чего теперь? горелку продали уже, котельную п...   11.2.2020, 11:18
- - zorik2   Есть котельные большой мощности на низком давлении...   11.2.2020, 11:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных