> Точка врезки на горе. Какой напор внизу?, Спорим с экспертом, кто прав?
Vodoved
сообщение 6.2.2020, 23:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста! есть проектируемое здание, с проектируемой кольцевой сетью и ПГ. Точка врезки в городской водопровод-трубопровод, который располагается на 10 м выше проектируемой сети и имеет гарантированный напор 10м. Вопрос: какое давление будет у здания? Мои предположения Н=Нгар+дельтаН-hl, где дельтаН-это как раз разница расположения труб по высоте, hl-потери. Правильно это или нет?
Эксперт говорит как обычно считать: гарантированный напор минус потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vodoved   Точка врезки на горе. Какой напор внизу?   6.2.2020, 23:59
- - Ferdipendoz   Разница отметок имеет значение. Я тоже считаю, что...   7.2.2020, 7:20
|- - Водяной   'Ferdipendoz' +1 Решение эксперта странно...   7.2.2020, 9:11
|- - инж323   Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 9:11) 'Fer...   7.2.2020, 11:56
- - Deader   Разница по высоте учитывается если у Вас система з...   11.2.2020, 9:20
|- - Dmitry_vk   Цитата(Deader @ 11.2.2020, 9:20) Разница ...   11.2.2020, 10:08
||- - инж323   Цитата(Dmitry_vk @ 11.2.2020, 10:08) А чт...   11.2.2020, 11:08
||- - Dmitry_vk   Цитата(инж323 @ 11.2.2020, 11:08) Тут воп...   11.2.2020, 12:09
||- - nagger   Цитата(инж323 @ 11.2.2020, 11:08) У меня ...   11.2.2020, 12:35
||- - инж323   Цитата(nagger @ 11.2.2020, 12:35) Но вооб...   11.2.2020, 13:18
|- - nagger   Цитата(Deader @ 11.2.2020, 9:20) Разница ...   11.2.2020, 11:23
||- - Skorpion   Цитата(nagger @ 11.2.2020, 11:23) Где Sko...   11.2.2020, 19:50
|- - MEX-74   Цитата(Deader @ 11.2.2020, 10:20) Разница...   16.2.2020, 10:03
- - Ferdipendoz   Цитата(Deader @ 11.2.2020, 11:20) Разница...   11.2.2020, 10:02
- - SV_vrn   Эксперт конечно же неправ, но при такой небольшой ...   12.2.2020, 11:32
|- - nagger   Цитата(SV_vrn @ 12.2.2020, 11:32) Эксперт...   12.2.2020, 11:59
- - Skorpion   Цитата(Vodoved @ 6.2.2020, 23:59) Здравст...   12.2.2020, 16:03
|- - инж323   Цитата(Skorpion @ 12.2.2020, 16:03) Колле...   12.2.2020, 16:16
|- - nagger   Цитата(инж323 @ 12.2.2020, 16:16) никогда...   12.2.2020, 21:38
- - Skorpion   Давайте все-таки дождемся ответа Vodoved'а на ...   13.2.2020, 22:00
- - Aerl   Удивительно что такие вопросы вообще возникают(   17.2.2020, 11:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных