Добрый день!

Дали мне задание сделать проект капитального ремонта системы отопления МКД.
Дом в Москве. 1903 года постройки. Система однотрубная с верхним розливом.

Возникла проблема с расчетом теплопотерь и гидравлическим расчетом.

С теплопотерями проблема следующая - мне совершенно непонятны теплотехнические характеристики ограждающих конструкций. И если с наружными стенами еще понятна толщина и материал (плотность кирпича и теплопроводность неизвестна), то с подвалом и чердаком вообще беда.

Чердачное перекрытие - шлак вперемешку с землей и голубиным пометом. Подвальное - кирпичное сводчатое и пол по лагам с засыпкой из неизвестно чего.
Мб у кто-нибудь уже сталкивался с подобными расчетами и есть примерные конструкции с расчетами теплопроводности. Или примерно какое R принять?

Также вопрос по вентиляции? Сколько мне взять на вентиляцию чтобы был более грамотный расчет? Я взял 3м3 на м2 жилой площади. Но в некоторых помещениях на 1 этаже есть угловые комнаты по 30 м2, что в сумме с потерями через подвальное перекрытие и учетом остывания теплоносителя в однотрубке дает просто огромные отопительные приборы. Существующие были меньше раза в 2.
Также вопрос по доп. потерям на вентиляцию на кухнях. А кухни в этом здании это 20 м2 помещения с несколькими плитами.


И это все при том, что за договорную нагрузку я не вышел, хотя принимал в расчет R меньше требуемых раза в 3.


Также возникли вопросы по гидравлическому расчету.
На стояки сказали поставить балансировку, на радиаторы термостатику.
Расчет мне выполняли бесплатно в Danfoss. И меня смутил коэф. затекания воды в прибор. Они его там понизили по сравнению с расчетным из-за чего приборы стали еще больше. (уток нет). Вот я и думаю мб правильнее взять расчетный?

Также проблема с последовательным подключением отопительных приборов. В этом доме куча таких подключений, сосчитать такое подключение можно как 1 прибор, а потом вручную разделить на 2. Но будет ли циркуляция через 2-й отопительный прибор?
Изменять систему нельзя, как и пробивать новые отверстия.


Главное мне получить ответ про Вентиляцию - сколько правильнее брать м3 в жилых комнатах? сколько м3 на кухнях?
И что делать с коэф. затекания и последовательным подключением?

В общем пишите свои мысли по этому поводу, спасибо!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- losomiy984   Капитальный ремонт системы отопления   10.2.2020, 20:41
- - WParamonov   Посмотрите в прилагаемом справочном пособии Маляви...   11.2.2020, 10:08
- - lovial   Цитата(losomiy984 @ 10.2.2020, 20:41) Воз...   11.2.2020, 10:45
- - losomiy984   Цитата(lovial @ 11.2.2020, 10:45) А зачем...   11.2.2020, 11:32
|- - WParamonov   Цитата(losomiy984 @ 11.2.2020, 11:32) Рас...   11.2.2020, 14:11
- - инж323   Автор, а капремонт дома идет без изменения строите...   11.2.2020, 14:27
- - losomiy984   Цитата(WParamonov @ 11.2.2020, 14:11) На ...   11.2.2020, 15:39
- - инж323   Дом в Москве и зависимая схема? Надо же, как так с...   11.2.2020, 16:16
- - losomiy984   Цитата(WParamonov @ 11.2.2020, 14:11) На ...   11.2.2020, 16:27
- - WParamonov   Цитата(losomiy984 @ 11.2.2020, 16:27) И е...   12.2.2020, 10:05
|- - инж323   Цитата(WParamonov @ 12.2.2020, 10:05) А ...   12.2.2020, 14:22
- - losomiy984   Цитата(инж323 @ 12.2.2020, 14:22) и судя ...   12.2.2020, 18:35
- - инж323   И Елена Георгиевна не угодила и всё не так. Вам н...   12.2.2020, 19:04
- - losomiy984   Цитата(инж323 @ 12.2.2020, 19:04) И Елена...   12.2.2020, 19:36
- - инж323   вы и явно написаное не можете понять. Вы сейчас пр...   12.2.2020, 19:56
- - losomiy984   Цитата(инж323 @ 12.2.2020, 19:56) вы и яв...   12.2.2020, 20:13
- - WParamonov   Цитата(losomiy984 @ 10.2.2020, 20:41) Доб...   13.2.2020, 10:23
- - losomiy984   Цитата(WParamonov @ 13.2.2020, 10:23) У в...   13.2.2020, 11:00
|- - Const82   Цитата(losomiy984 @ 13.2.2020, 11:00) Спа...   13.2.2020, 13:32
- - WParamonov   Параграф 52.   13.2.2020, 13:22
- - losomiy984   Цитата(WParamonov @ 13.2.2020, 13:22) Пар...   13.2.2020, 14:48
|- - Const82   Цитата(losomiy984 @ 13.2.2020, 14:48) Бла...   13.2.2020, 15:56
- - losomiy984   Цитата(Const82 @ 13.2.2020, 15:56) Что ме...   13.2.2020, 16:47
- - Const82   Цитата(losomiy984 @ 13.2.2020, 16:47) Уже...   13.2.2020, 18:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных