> Контур заземления, Необходим контур заземления
coon123
сообщение 13.2.2020, 9:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 372990



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть стоматология, в ней есть операционная (какое именно оборудование будет никто не знает. примерный список ниже будет). Интересует такой вопрос: нужна ли система заземления, устройство системы выравнивания потенциалов, нужен ли ИБП? Питание идет общее, два ввода. Есть так же рентген кабинет, нужно ли делать все это там (список оборудования ниже). Делать заземление в землю не разрешат, как можно обойтись без этого? Разъясните, пожалуйста, никогда раньше не сталкивалась с таким.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.JPG ( 70,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ______2.JPG ( 66,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- coon123   Контур заземления   13.2.2020, 9:47
- - straus   Стой там и слушай сюда. Прежде всего: заземление -...   13.2.2020, 15:55
- - straus   Теперь по теме. Что за объект? Кроме стоматологии...   13.2.2020, 16:14
- - Аспект   Есть у меня нормативные документы по медицинским у...   13.2.2020, 18:21
- - coon123   вот ВРУ здания. в это доме еще несколько квартир. ...   17.2.2020, 9:05
- - straus   Ёпть! Проект действующего объекта где?   19.2.2020, 2:02
- - coon123   только проектируется стоматология. на данный момен...   20.2.2020, 6:03
- - straus   Это не проект, это план. Нужен именно проект объек...   20.2.2020, 19:50
- - coon123   подскажите еще. автоматы в щитках рассматривала ди...   26.2.2020, 5:36
- - Аспект   Цитата(straus @ 20.2.2020, 20:50) Конкрет...   26.2.2020, 7:56
|- - straus   Цитата(Аспект @ 26.2.2020, 7:56) На фото ...   26.2.2020, 17:13
- - coon123   еще такой вопрос. аварийное освещение (оно же дежу...   26.2.2020, 8:03
- - coon123   кто-то может помочь с расчетами нагрузок, пример к...   26.2.2020, 8:23
- - Аспект   Цитата(coon123 @ 26.2.2020, 9:23) кто-то ...   26.2.2020, 14:17
- - coon123   грубые расчеты. расписаны щиты по кабинетам, в каж...   26.2.2020, 14:27
- - coon123   подскажите, пожалуйста, еще такое. допустимо ли ра...   3.3.2020, 19:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных