Здравствуйте! Прошу подсказать, с чем может быть связано понижение рН конденсата после теплообменного оборудования?
Ситуация следующая:
пять параллельноустановленных паровых кожухотрубных теплообменников (пар в трубе) на каждом конденсатоотводчик типа "перевернутый стакан" работают в одну трубу.
При старте их в работу рН конденсата с каждого в норме 8,5 - 9, после суток работы рН снижается до 6,5.Теплообменники целые.