> Подбор канализационного коллектора для ливневой канализации, Есть вопрос по подбору трубопровода.
shatil-oleg2019
сообщение 5.3.2020, 17:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Здравствуйте. Сделал расчет ливневого стока на производственный объект. Получилось 522 л/с с территории.
Согласного этого расхода применяется труба 900 мм. (по таблице Лукиных).
Инженерная группа заказчика выставили вот такое замечание: "Расчётный расход загрязнённого ливневого стока (с площадки) 522х0,7 = 365,4 л/с (коэф. учитывающий заполнение трубы)".
Расчеты ливневки делал, но про коэффициент этот первый раз слышу. Это реально так ? Нужно применять коэффициент для расчета канализационного коллектора ?