> Размотка капиллярного термостата защиты от замерзания, Параллельно или перпендикулярно - вот в чем вопрос.
Fanat
сообщение 8.3.2020, 21:03
Сообщение #1


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Коллеги, столкнулся с 2-мя прямо противоположными мнениями 2-х именитых производителей.
1. Перпендикулярно трубкам калорифера (инструкция Сименса - правда очень старая)
2. Параллельно трубкам калорифера (Данфосс)

Лично я придерживаюсь мнения "параллельно".

Стоит обратить внимание, что все инструкции на термостаты пишут о том, что минимальная непрерывная длина капилляра, которая реагирует на температуру = от 30 до 60 см.
Соответственно моя логика подсказывает, что, если забьется одна трубка калорифера, то капилляр, размотанный параллельно сработает 100%, а вот перпендикулярно - не факт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________Danfoss_KP61.png ( 104,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  __________________________.png ( 112,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanat   Размотка капиллярного термостата защиты от замерзания   8.3.2020, 21:03
- - Runner B   Сбоку удобнее монтировать обычно.   8.3.2020, 21:23
- - Nikk65   Опыт подсказывает, что без разницы. Если Вы надеет...   8.3.2020, 21:30
- - инж323   Располагайте как хотите, просто что б и крайние тр...   8.3.2020, 22:25
- - Runner B   Не так давно загадка была, срабатывал термостат в ...   8.3.2020, 23:19
- - LordN   Цитата(Fanat @ 9.3.2020, 1:03) Коллеги, с...   9.3.2020, 11:44
|- - инж323   Цитата(LordN @ 9.3.2020, 11:44) никакой з...   9.3.2020, 12:25
||- - LordN   Цитата(инж323 @ 9.3.2020, 16:25) Может и ...   9.3.2020, 12:56
||- - инж323   Цитата(LordN @ 9.3.2020, 12:56) если есть...   9.3.2020, 18:07
||- - LordN   Цитата(инж323 @ 9.3.2020, 22:07) Ну вот и...   9.3.2020, 18:50
||- - инж323   Цитата(LordN @ 9.3.2020, 18:50) то, что п...   9.3.2020, 19:17
|- - Fanat   Цитата(LordN @ 9.3.2020, 11:44) смысл вот...   9.3.2020, 16:51
- - Runner B   Установка стоит на холодном чердаке, калорифер зам...   9.3.2020, 16:25
- - LordN   берете любой свой калорифер и смотрите на коллекто...   9.3.2020, 16:54
- - инж323   вот она, та самая тема. http://forum.abok.ru/index...   9.3.2020, 21:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 15:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных