> Система рециркуляции с подмесом наружного воздуха
Truelove
сообщение 11.3.2020, 13:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.4.2014
Из: Россия
Пользователь №: 229316



Здравствуйте.

Проектируемая система вентиляции:
Назначение обслуживаемого помещения - производственный цех.
Задача вентиляционной системы летом - поддержание положительного воздушного баланса в цехе. Зимой - охлаждение за счёт подмеса наружного воздуха.

Предлагается следующее: система работает в двух режимах, "Лето" и "Зима".
1. Летом обеспечивается постоянный расход подаваемого воздуха. 80% - рециркуляционный воздух, 20% - подмес наружного воздуха.
2. Зимой необходимо поддерживать температуру подаваемого воздуха +16...18 градусов. Поддержание данной температуры обеспечивается путём смешения рециркуляционного и наружного воздуха. То есть один приточной вентилятор берёт воздух из помещения и из цеха. На обоих воздухозаборных ветках установлены воздушные клапаны с приводами 0-10В.

Зимний режим работы должен включаться автоматически при наружной температуре -8 градусов или менее.

Прошу помочь с реализацией автоматики для данной системы. Реально ли это осуществить? Делал кто-нибудь похожее? На базе каких контроллеров? Может быть есть готовые конфигурации у производителей?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Truelove   Система рециркуляции с подмесом наружного воздуха   11.3.2020, 13:57
- - yozik   можно какой нибуть готовый приспособить. а можно и...   11.3.2020, 14:03
- - kosmos440o   В конфингурируемых контроллерах обычно величина ре...   11.3.2020, 21:17
- - Truelove   yozik, kosmos440o, спасибо за ответы. "Зимой...   12.3.2020, 10:51
- - kosmos440o   Проблема в том, что у Вас при -7С будет дуть 20% н...   12.3.2020, 11:43
- - Skaramush   1. А ТС уверен, что в цехе допустима рециркуляция?...   12.3.2020, 11:56
|- - kosmos440o   Цитата(Skaramush @ 12.3.2020, 12:56) 1. А...   12.3.2020, 12:07
- - Truelove   kosmos440o, понял. Нужно предусмотреть изменение ...   12.3.2020, 12:31
|- - kosmos440o   Цитата(Truelove @ 12.3.2020, 13:31) kosmo...   12.3.2020, 13:05
- - Runner B   Задача несложная, но сначала действительно следует...   12.3.2020, 12:43
- - Truelove   Насчёт ручного перевода: в автоматическом режиме г...   12.3.2020, 12:54
|- - Runner B   Цитата(Truelove @ 12.3.2020, 12:54) На ба...   12.3.2020, 13:01
- - Сергей А. Ефремов   Так а не проще сделать систему с переменным расход...   12.3.2020, 15:45
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.3.2020, 14...   13.3.2020, 13:26
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 13.3.2020, 13:26) подогрев...   13.3.2020, 14:02
- - Runner B   В переменном расходе, переменно меняется воздухора...   12.3.2020, 16:01
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Runner B @ 12.3.2020, 16:01) В пер...   12.3.2020, 16:30
- - cauto   Цитата(Truelove @ 11.3.2020, 13:57) Реаль...   13.3.2020, 17:15
- - yozik   Цитата(cauto @ 13.3.2020, 16:15) но это н...   13.3.2020, 18:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных