akyla1985
сообщение 16.3.2020, 13:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2011
Пользователь №: 95339



Уважаемые специалисты, доброго дня!
В данный момент столкнулся с тонкостями разработки варианта установки канального кондиционера в свою квартиру, прошу помочь советом. Квартира в г. Москва. Окна в стене 1800х1800мм, двойной стеклопакет с наружным серебряным напылением, в момент использования кондиционера окна будут закрыты римскими шторами.
Суть тонкости такова, всё началось с того, что застройщик потребовал дренаж от кондиционера сливать в специально предусмотренный для этого стояк. Но планировка (все стены по периметру железобетон) не позволяет самотёком провести дренажные линии к стояку, да и планировка не позволяет разместить три кондиционера на стенах. Решил проработать схему с установкой одного канального кондиционера. От сего и вопросы:
1. Есть ли замечания по прокладке трассы? Возможно ли устроить её оптимальней? каналы в дальнюю комнату 300х150мм, в две другие комнаты 200х150мм, каналы прямоугольные.
2. Можно ли сделать забор прямо из гардеробной, устроив над в дверью жалюзийную решётку?
3. Достаточно ли утеплить воздуховоды 20мм к-флек эйр? По расчёту в программе K-proect (на сайте указанного ранее производителя) и 10мм достаточно, но т.к. буду всё равно фланцы воздуховодов выступать, можно и 20мм. Или нужно больше?
4. Мысли есть, на малые комнаты сонодеком отвести? или это того не стоит?
5. Помпу дренажную ставят на канальники? В инструкциях по монтажу везде написано только про случай с самотёком.
6. Можно ли регулировать напор на выходе из жалюзийных решётках в комнатах? или лучше ставить дроссель-клапана на выходе из адаптера канальника?

Сообщение отредактировал akyla1985 - 16.3.2020, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- akyla1985   Канальный кондиционер 7кВт на 3 помещения + ПУ   16.3.2020, 13:27
- - Skaramush   1. А собственно схема-то где? Замечания к чему? 2....   16.3.2020, 13:40
- - akyla1985   Спасибо, что так оперативно ответили. Схему прикре...   16.3.2020, 14:01
|- - aas3   Цитата(akyla1985 @ 16.3.2020, 14:01) Спас...   16.3.2020, 14:32
- - akyla1985   1. Да, это приток. 2. Получается, что в зону кухни...   16.3.2020, 14:41
|- - aas3   Цитата(akyla1985 @ 16.3.2020, 14:41) 1. Д...   16.3.2020, 15:17
- - Skaramush   Секундочку. А как воздух будет попадать в то помещ...   16.3.2020, 15:26
- - akyla1985   4. Приточная установка вентмашин сателит, установл...   16.3.2020, 15:27
|- - aas3   Цитата(akyla1985 @ 16.3.2020, 15:27) 4. П...   16.3.2020, 16:06
|- - akyla1985   Цитата(aas3 @ 16.3.2020, 16:06) Нужно сог...   16.3.2020, 16:14
|- - aas3   Цитата(akyla1985 @ 16.3.2020, 16:14) Судя...   16.3.2020, 16:37
|- - akyla1985   Цитата(aas3 @ 16.3.2020, 16:37) Если толь...   16.3.2020, 16:42
- - Skaramush   ...И думать, как уберечься и уберечь детей от стру...   16.3.2020, 17:15
|- - akyla1985   Цитата(Skaramush @ 16.3.2020, 17:15) ...И...   16.3.2020, 20:23
- - Skaramush   Мембранные не шумят. Сильно шумят вибрационные.   16.3.2020, 22:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных