> Оценка долговременного КПД любого рекуператора
LordN
сообщение 19.3.2020, 20:30
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Оценка долговременного КПД любого рекуператора, режим работы которого, максимально эффективен и максимально исключает работу в режиме оттайки.
Оценка произведена для следующих параметров
ОВ - 20°С / см.табл, %
ПВ - -40°С/85%

Прикрепленный файл  2020_03_20_00_21_11__________________._____________._v2__________________________Excel.png ( 18,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73


расчётный файлик, каждый может повтыкать свои числа и в чём-то для себя убедиться.
Прикрепленный файл  _______________________.xls ( 353 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

p.s. пока отн.влажность низкая, вытяжной воздух охлаждаем до его точки росы, как только точка росы уходит выше нуля - охлаждаем до него, т.е. до нуля.
на графике точка перелома - это как раз оно самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LordN   Оценка долговременного КПД любого рекуператора   19.3.2020, 20:30
- - Cryos   Добрый день! Спасибо. Давно забытый файл, кото...   19.3.2020, 22:50
- - LordN   Модель не учитывает ничего кроме прямого переноса ...   20.3.2020, 1:15
- - tiptop   Цитата(LordN @ 19.3.2020, 20:30) КПД любо...   20.3.2020, 6:38
|- - Skaramush   Цитата(tiptop @ 20.3.2020, 7:38) "КП...   20.3.2020, 10:49
- - cpt   Эксергетический КПД лучше всего подходит.   20.3.2020, 11:33
- - Таратыркин   Лев, классно сделанная программа. От всех кто неда...   20.3.2020, 12:28
- - LordN   меня что сподвигло на создание этой картинки, прод...   20.3.2020, 12:50
- - Skaramush   Лев, тут только рекомендовать печатать такие расчё...   20.3.2020, 13:05
- - LordN   так люди же верят. любой запрос в любую контору вы...   20.3.2020, 13:09
- - cpt   А разница в процентах я думаю из-за методики расчё...   20.3.2020, 14:43
- - Skaramush   А откуда 40% влажность удаляемого зимой?   20.3.2020, 14:47
|- - cpt   Цитата(Skaramush @ 20.3.2020, 18:47) А от...   20.3.2020, 15:30
- - Kasper   А я не понял Это расчет или это анализ данных и...   20.3.2020, 14:52
- - LordN   это расчёт   20.3.2020, 14:59
- - LordN   значит приточку ждут постоянные циклы оттайки, пер...   20.3.2020, 15:39
- - cpt   Преднагрев есть с -39 до -20. Оценивал необходимо...   20.3.2020, 15:49
- - Skaramush   Расход тепла на усвоение влаги учли?   20.3.2020, 15:53
- - cpt   Да, после рекуператора перегрев до +27. Так же пл...   20.3.2020, 16:04
- - LordN   датчики расхода и темп и влажности НВ/ПВР/ПВ/ОВ/ВВ...   20.3.2020, 16:16
- - cpt   Да   20.3.2020, 16:37
- - LordN   о, тогда это будет вообще чудесно а если бы еще и ...   20.3.2020, 21:42
|- - cpt   Цитата(LordN @ 21.3.2020, 1:42) о, тогда ...   21.3.2020, 2:45
|- - cpt   Цитата(LordN @ 21.3.2020, 1:42) о, тогда ...   22.3.2020, 8:39
- - LordN   добавил две зависимости, НВ - все те же -40° ОВ -...   20.3.2020, 23:10
- - LordN   у китайцев есть вот такие турбинки в металлических...   22.3.2020, 10:42
- - cpt   Отличная идея! Тогда можно поставить на контур...   22.3.2020, 12:48
- - LordN   только при выборе турбинок надо быть очень внимате...   22.3.2020, 13:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных