LordN Оценка долговременного КПД любого рекуператора 19.3.2020, 20:30 Cryos Добрый день! Спасибо. Давно забытый файл, кото... 19.3.2020, 22:50 LordN Модель не учитывает ничего кроме прямого переноса ... 20.3.2020, 1:15 tiptop Цитата(LordN @ 19.3.2020, 20:30) КПД любо... 20.3.2020, 6:38![]() Skaramush Цитата(tiptop @ 20.3.2020, 7:38) "КП... 20.3.2020, 10:49 cpt Эксергетический КПД лучше всего подходит. 20.3.2020, 11:33 Таратыркин Лев, классно сделанная программа. От всех кто неда... 20.3.2020, 12:28 LordN меня что сподвигло на создание этой картинки, прод... 20.3.2020, 12:50 Skaramush Лев, тут только рекомендовать печатать такие расчё... 20.3.2020, 13:05 LordN так люди же верят. любой запрос в любую контору вы... 20.3.2020, 13:09 cpt А разница в процентах я думаю из-за методики расчё... 20.3.2020, 14:43 Skaramush А откуда 40% влажность удаляемого зимой? 20.3.2020, 14:47![]() cpt Цитата(Skaramush @ 20.3.2020, 18:47) А от... 20.3.2020, 15:30 Kasper А я не понял
Это расчет или это анализ данных и... 20.3.2020, 14:52 LordN это расчёт 20.3.2020, 14:59 LordN значит приточку ждут постоянные циклы оттайки, пер... 20.3.2020, 15:39 cpt Преднагрев есть с -39 до -20.
Оценивал необходимо... 20.3.2020, 15:49 Skaramush Расход тепла на усвоение влаги учли? 20.3.2020, 15:53 cpt Да, после рекуператора перегрев до +27.
Так же пл... 20.3.2020, 16:04 LordN датчики расхода и темп и влажности НВ/ПВР/ПВ/ОВ/ВВ... 20.3.2020, 16:16 cpt Да 20.3.2020, 16:37 LordN о, тогда это будет вообще чудесно
а если бы еще и ... 20.3.2020, 21:42![]() cpt Цитата(LordN @ 21.3.2020, 1:42) о, тогда ... 21.3.2020, 2:45![]() cpt Цитата(LordN @ 21.3.2020, 1:42) о, тогда ... 22.3.2020, 8:39 LordN добавил две зависимости,
НВ - все те же -40°
ОВ -... 20.3.2020, 23:10 LordN у китайцев есть вот такие турбинки в металлических... 22.3.2020, 10:42 cpt Отличная идея!
Тогда можно поставить на контур... 22.3.2020, 12:48 LordN только при выборе турбинок надо быть очень внимате... 22.3.2020, 13:16
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 9:03 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |